Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Кажется немного разобрался. Это относится работе НО клапана:
1) состояние LOW:
Как и говорил Рудольф, пин занимает при запуске программы низкий уровень - 0, а это приводит к срабатыванию реле управления, соответственно НР контакты реле замыкаются, клапан закрывается. Чтобы на входе реле появилось +5В (на пине высокий уровень) необходимо пересечь нижнюю границу установленного температурного диапазона. На управляющем электроде реле появляется высокий уровень (+5В), питание с реле снимается, клапан открывается и система вдальнейшем готова к работе по алгоритму. Недостатком этого варианта является необходимость "передергивать" систему через нижнию границу температурного диапазона для того, чтобы открыть клапан .
2)состояние HIGH:
на пине и соответственно на управляющем контакте реле - низкий уровень, обмотка реле под напряжением, клапан подключен к НЗ контактам реле - и, соответственно отключен. Далее все работает согласно алгоритма. Недостаток этого варианта подключения НО клапана в том, что обмотка исполнительного реле постоянно под напрыжением + 5В и оно пропадает только при закрытии клапона.
Как вариант, если есть возможность и Рудольф сочтет нужным, то для работы с НО клапаном при LOW перевести начальный уровень в состояние 1или задействовать другой исполнительный пин с высоким предустановленным уровнем. Тогда вариант №1 без недостатков.