Аркадий ©:внутренний дует
У внутреннего только одна задача - дуть. Больше он ничего не делает. Ещё жалюзями поворачивает и датчики (датчик) температуры (или в пульте) там есть. Всё.
Всё остальное делает наружник.
Аркадий ©:Выбивает пробки.
Первое от чего может гасить пробки - это недостача газа (фриона). Когда компрессор не может набрать давление, то потребление энергии растёт. Но!
Аркадий ©:Откидываешь провода, идущие к внешнему блоку, норм
Нет такого понятия. Питание подаётся, в зависимости от марки, или на наружник, или на внутренний, а между собой они общаются отдельным кабелем (инвертер 4 жилы, неинвертер - 5). Но нет потребности подавать питание и туда и туда.
Есть и другие причины.
Первый вопрос: когда последний раз сервис делал? Дело в том, что фрион ОЧЕНЬ летуч и, в норме, кондюк нужно дозаправлять раз а ТРИ ГОДА по инструкции. Это зависит от твого, кто ставил. Если я, то через пять лет там дастаточное количество газа.
Советую проверить давление (массу, в зависимости от газа) на рабочем компрессоре и в выключенном состоянии.
Добавлю. Доступ к наружнику необходим, иначе диагностика невозможна вообще.
Пиво — интеллектуальный напиток. Какая досада, что его пьет так много идиотов.