981

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Maxus ©:

Горы?

Да так, холмы  :D Горы рядом, там повыше будет, 1500+

Homo est mundi pars

982

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Maxus ©:

А давление куба, я так понял, вписывается в пределы измерений датчика?

Верхнее до 1100мм.рт.ст. если правильно помню.

983 (2023-12-14 15:23:07 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

потянет ли это ардуинка совместно с другими функциями

Она же просто выдает данные программе, а уже программа обрабатывает данные и управляет устройствами (выходами управления ардуинки). Вроде так. Вот про два датчика не знаю. Это уже вопрос к автору устройства Kvic.

Андрей6319 ©:

Верхнее до 1100мм.рт.ст.

Ну если в кубе до 100 мм. рт. ст, то я вписываюсь запросто.

984

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Maxus ©:

Это уже вопрос к автору устройства Kvic.

Maxus, так я ему и задавал.

Maxus ©:

Она же просто выдает данные программе, а уже программа обрабатывает данные и управляет устройствами (выходами управления ардуинки).

А программа не в ардуинке, а в компе? Ну тогда все в порядке :D

985

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

А программа не в ардуинке, а в компе?

Не-а.
Программа в ардуине.
Комп только показометр и хранитель логов.

Maxus ©:

вопрос к автору

Приедут датчики, посмотрим.
Может и одна ардуина со всем справится.

РК 35х1600

986

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Не-а.
Программа в ардуине.

Знаю. Причем до такой степени, что тогда переклинило и хотел комповую в ардуино загрузить :D Это я типа над Maxus, малость измываюсь :)

kvic ©:

Приедут датчики, посмотрим.

А что за датчики? Для посмотреть.

987

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Верхнее до 1100мм.рт.ст. если правильно помню.

Maxus ©:

Ну если в кубе до 100 мм. рт. ст, то я вписываюсь запросто.

Неа, единицы подвели. Глянул - 1100 это в гПа, а в мм - 825, но с моей высотой РК и плотностью насадки проходит.

988

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

А что за датчики?

Такой
https://aliexpress.ru/item/100500562595 … 3793422449
и такой
https://aliexpress.ru/item/32909822108. … 5907929150

РК 35х1600

989

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Такой
https://aliexpress.ru/item/100500562595 … 3793422449

Не, ну с таким стоит повозиться. Однозначно - как говорил Владимир Вольфович :D  *THUMBSUP*
Свои сомнения насчет возможности уловить разницу в трубке уровня беру в зад.

990

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Это я типа над Maxus, малость измываюсь

Глумисся :D  *INLOVE*

Андрей6319 ©:

Неа, единицы подвели. Глянул - 1100 это в гПа, а в мм - 825

А если альтитуду поменять? Нам же для давления в кубе дельта нужна, а не абсолютное значение. Или 825 абсолютное значение?

991

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Maxus ©:

А если альтитуду поменять?

В ПАК нет такой функции, так что если как-то с помощью сторонней проги, но, думаю, не получится.

Maxus ©:

Или 825 абсолютное значение?

Мне кажется надо подождать, может получиться намного лучше моей "химии" с преобразованием BMP180.

Maxus ©:

Глумисся

Так я "завсегда с народом"(х.ф. Старый новый год) :D

992

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Пока не пришел заказ с платами и 2.42 OLED, нарисовал корпус (может пригодиться для того кто будет повторять PAC-RK )


размеры на большой экран взяты с сети , маленький экран 1.3 , вентилятор 50мм, внутренних креплений нет т.к у всех радиаторы и бп разные , в общем "допилинг" будет нужен, ссылку на stl кину в личку  если кому нужно , до публичной публикации видимо не дорос еще.

  • тыл.jpg
    size: 96.09Кб type: jpg
  • тыл.jpg
    size: 96.09Кб type: jpg
  • фронт.jpg
    size: 94.91Кб type: jpg

993

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Симпатичный.  *THUMBSUP*
Сетевой выключатель не предусмотрен?

nnbel ©:

ссылку на stl кину в личку

Только stl ?
Исходников нет?
Поделись.

nnbel ©:

до публичной публикации видимо не дорос еще

Да, ладно, не прибедняйся.
Публикуй.

РК 35х1600

994

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

nnbel ©:

маленький экран 1.3 ,

Маленький экран лучше бы 0.96 (его для фактически одного значения во весь экран и так хватает), тем более, что на экране 1.3 изображение будет со сдвигом...

995

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

SLOG ©:

на экране 1.3 изображение будет со сдвигом

Почему так думаешь?

РК 35х1600

996 (2023-12-23 12:20:56 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

т.к выключатель попался на 16А (а у кого то тэн 4-4.5 квт) я его ставить не стал , хотя можно дорисовать
фьюжен пока не осилил , и рисую в тинкеркард -  браузерная рисовалка , там вывод сразу stl
статус новичка не позволяет выкладывать url, оправлю в личку ссылку на Яд

SLOG ©:

Маленький экран лучше бы 0.96 (его для фактически одного значения во весь экран и так хватает), тем более, что на экране 1.3 изображение будет со сдвигом...

проверил, у меня сдвига нет, а 0.96 заказывать нужно


я и в личку ссылку отправить не могу (((

997

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

nnbel ©:

рисую в тинкеркард -

Рисуй в Компасе.
Замечательная прога.
Тем более есть бесплатный полнофункциональный вариант.

nnbel ©:

и в личку ссылку отправить не могу

Пиши напрямую здесь и не парься.

РК 35х1600

998

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

видимо из-за статуса пишет "Вы не можете выкладывать ссылки " 3 сообщения всего у меня

999

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

nnbel ©:

Вы не можете выкладывать ссылки

А ты её без url и http, какими-нибудь точками замаскируй.

РК 35х1600

1 000

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

шттпс://клоуд.майл.ру/паблик/4tdZ/5Pvw6jxh9
тот еще квест   :D