Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
У меня с термоусадкой то же всё ОК
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и очень хороших людей |
Alco Distillers → Электронное оборудование → Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.
Назад 1 … 45 46 47 48 49 … 67 Следующая
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
с 921 по 940 из 1 331
У меня с термоусадкой то же всё ОК
что я отправил в кибер-рай?
Скорее всего ADUM приказал долго жить.
Скорее всего ADUM приказал долго жить.
ADUM1250ARZ такие на али нашел - это они?
ADUM1250ARZ такие на али нашел - это они?
Они.
ADUM1250ARZ такие на али нашел - это они?
Можно ещё ISO1540 посмотреть - тоже годятся.
Они
Чем больше ломаешь - тем больше понимаешь! Это устанавливается для гальванической развязки, т.к. на регуляторе присутствует 220В?
А вот перед установкой изолятора есть простой способ проверить его? Сам его конечно паять не буду - плохое зрение и отсутствие паяльника тому причиной. Отрицательный опыт с экраном уже есть.
для гальванической развязки, т.к. на регуляторе присутствует 220В
Ага.
простой способ проверить его?
Не уверен.
Сам его конечно паять не буду
Может тебе новую плату отправить, а дохлую назад вернёшь?
Может тебе новую плату отправить, а дохлую назад вернёшь?
Сколько? - можно в личку
Сколько?
Охулиард (надеюсь правильно написал).
Расходы по пересылке да и всё.
Ну и некоторое время для сборки.
Охулиард
в двоичном коде
Ок. Давай адрес - пока отправлю чермет
Давай адрес
В личке.
Сижу ректифицирую. kvic, не помню было или нет, но если и уже было, то все равно лишним не будет.
Благодарю за визир, очень удобная штуковина.
визир, очень удобная штуковина.
Ага, мне тоже нравится.
kvic, вопрос пока чисто теоретический. Вернее два: можно ли показания датчика давления в вашем ПАК перевести в манометрические? Если можно, это сложно?
показания датчика давления в вашем ПАК перевести в манометрические?
Э-э-э.
Прошу поподробнее для деревянных.
Куда манометр ставить будем?
Прошу поподробнее для деревянных.
Использовать этот датчик подключенным к кубу. Соответственно чтоб он и показывал давление не в мм. рт. ст., а как на манометре. Правда х.з. что считать нолем применительно к этому датчику.
Использовать этот датчик подключенным к кубу.
Такой датчик для этого не годный.
Как раз из-за
х.з. что считать нолем
Можно использовать датчик вроде XGZP6857D IIC.
Только его надо купить, читать документацию, корректировать программу.
В целом всё возможно.
Только его надо купить, читать документацию, корректировать программу.
В целом всё возможно.
Понял. На этом пока все. Сильно радикальные изменения, не думаю что игра стоит свеч.
Вместо манометра, в это поле поместить пятый датчик температуры, чтобы на него можно было выводить температуру ОЖ. На верхних графиках в этом случае будет лучше видна пила датчиков колонны (масштабирование сработает)
Вместо манометра, в это поле поместить пятый датчик температуры, чтобы на него можно было выводить температуру ОЖ. На верхних графиках в этом случае будет лучше видна пила датчиков колонны (масштабирование сработает)
Вообще не понял.