1

Тема: Температура на датчиках во время ректификации

Здравствуйте уважаемые участники форума!
Хочу сказать огромное спасибо за информацию представленную на форуме.
Ситуация следующая:
Собрал медную РК 35 труба. Собирал по схеме от Alex.bcn за что ему огромное спасибо! Вопрос в показаниях температуры на датчиках. Датчики ds18b20. При отборе тела верхний датчик всегда показывает т⁰ выше чем датчик 2/3. Колонна работает стабильно Т⁰ при отборе тела постоянна. Когда начинают идти хвосты т⁰ на 2/3 начинает расти. По спиртометру градус уменьшается.
Вопрос такой нормально ли это что датчик на 2/3 показывает т⁰ ниже чем датчик в верхней точке колонны?

2

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Нет, ненормально. Кривые зависимости показаний от температуры у датчиков не совпадают, причем на разных участках от 20°С до 100°С то один, то другой может показывать температуру выше. Просто поменяй их местами.
И отдельную тему заводить ни к чему было.

3

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Oldman, у меня тоже на верхнем выше.

Oldman ©:

Просто поменяй их местами.

Менял, эффекта 0. Забил уже. Это не так важно.

Homo est mundi pars

4

Re: Температура на датчиках во время ректификации

еще можно попробовать перебить насадку, или подобрать положение датчика в царге. он можкт заминать мочалку, образуя пустоту, может касаться противоположной стенки.. т.е. может охлаждаться по сравнению с флегмой. Я, по советам бывалых, сначала гвоздиком формирую углубление в мочалке, потом вставляю датчик с силиконовой трубкой и фум лентой, чтобы он не касался стенок гильзы. с тех пор проблема ушла навсегда. а так тоже было сначала.
но некритично, главное ровный ход показаний.

"Алкоголь, друзья, не помогает, а приносит вред! Он пагубно действует на рассудок, и губит зрение!"(с)Лимонадный Джо
Ваяем медную колонну 35мм/1400 с вертикальным дефлегматором.
Это вам не Таити!
"Ты - наивный мечтатель верующий в идеалы"(с)Иван

5 (2021-09-10 11:02:40 отредактировано )

Re: Температура на датчиках во время ректификации

bubble-gum, все это я делал. Без эффекта.

Homo est mundi pars

6

Re: Температура на датчиках во время ректификации

1 Первая причина - "пристеночный эффект" когда по стенке стекает холодная флегма.
Рекомендуется перенабивка насадки и правильная регулировка охлаждения.

2 Давление в колонне. Давление на участке в центре колонны может быть ниже чем в верхней части колонны, все зависит от состояния флегмы и набивки насадки.  Среднее давление во время дистилляции в кубе 610 мм ртутного столба при внешнем давлении 760мм ртутного столба (не редко эти показатели падают до 500 и даже 380мм ртутного столба). Этот зависит от мощности подаваемой в куб, количества этанола и даже конструкции самого дистиллятора, но давление по мере истощения спирта также меняется. То же самое и в колонне, за счет активно испаряющегося спирта и подъема пара получается частичное разрежение и в кубе и в колонне, поэтому температура кипения спирта практически всегда немного ниже чем по справочнику, даже если идет отбор чистого спирта.  Вот собственно и все секреты.   Это кстати камень в огород ютубовцев, которые специально на несколько минут снимают температуру якобы кипения спирта... это только лишний раз доказывает, что их колонны не работают правильно, а они мошенники. И еще доказывает, что использование медицинского тонометра или иного прибора измеряющего давление в кубе - полная фигня.   Давление измеряется только в промышленных установках при работе с острым паром или в очень больших колоннах для контроля и безопасности.

Рекомендуется перенабивка насадки и правильная настройка режима колонны.

3 Датчики плохо прокалиброваны

Рекомендуется калибровка в стакане кипятка всех датчиков одновременно.

4 Возможно битые датчики

Рекомендуется замена датчиков на рабочие.

Вроде все причины ...  *HI*

У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они.

7

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Большое спасибо за советы. Как раз таки набивка насадки вызывала сомнения. Попробую заменить датчики. Подскажите как лучше распределить насадку( мочалки" чистюля") по колонне. Сейчас на полтора метра 35й трубы 10штук .

8

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Sergei_1980, У меня бывает при отборе голов (пленочный режим) температура в царге равна или даже на 0,1С ниже, чем в голове. При переходе в предзахлеб , при добавлении мощности, в царге температура поднимается выше, чем у головы.

2"нс 1650 Дсд.

9

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Valerich ©:

При переходе в предзахлеб , при добавлении мощности, в царге температура поднимается выше, чем у головы

У меня тоже так. Давление в царге растет и температура соответственно.

Homo est mundi pars

10 (2021-09-10 14:14:55 отредактировано )

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Спасибо за советы.

У меня диаметр штуцера  на который крепится трубка возврата 6мм. Подскажите такого достаточно?

11

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Sergei_1980, достаточно.

Homo est mundi pars

12

Re: Температура на датчиках во время ректификации

На этой неделе и я столкнулся с подобной ситуацией. Все возникло из-за того, что пришлось колонну перенести в другое более низкое помещение.  И чтобы колонна влезла пришлось вертикальный димрот заменить на наклонный, уменьшить высоту куба и отрезать 30 см рабочей царги. Короче температура в верхней точке была выше чем в 2/3. Оказалось что большая часть флегмы стекает по наклонной части димрота и далее по стенке попадает в царгу с насадкой минуя стакан и возвратный узел. Выход нашел разрезав головную часть и впаял наклонную полку, чтобы флегма по полке попадала прямо в стакан. Собрал и сразу все стало на свои места. В баке самая большая температура, потом ниже в 2/3, и еще ниже в верхней части. Это моя вторая колона, после переделки можно сказать третья. Первая была 35, вторая 50. Опыт есть. Это я к тому, что писанина эта не голословная. Да, вспомнил, когда впервые настраивал 50 колонну тоже была похожая ситуация. Тогда колонна просто банально не вертикально стояла. Вывод тот же - флегма стекала по стенке , а не по насадке. Да, насадка у меня медная СПН 3мм.

13

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Спасибо!

14

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Купил новые датчики не китайские. Более качественные по изготовлению. Длина провода 3 м 3-х жильные. Подключаю 2 датчика паралельно к юсб. Программа темпметер видит только один датчик. Если подключать по отдельности то каждый работает. Китайские датчики были подключены по такой же схеме и отображалось 2 датчика. Подскажите в чем может быть причина?

  • 20210920_210418.jpg
    size: 247.71Кб type: jpg
  • 20210920_210453-1.jpg
    size: 212.64Кб type: jpg
  • 20210920_210439.jpg
    size: 273.3Кб type: jpg

15

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Sergei_1980 ©:

Подскажите в чем может быть причина?

Конденсатор электролитический можно добавить (и керамикой зашунтировать, если не поможет):
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 691#p22691
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 416#p29416

16

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Спасибо! Сегодня буду пробовать.

17

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Sergei_1980, датчики звездочкой лучше не подключать. От конвертера с припаянным резистором протяни трехжильный кабель к первому датчику, от него ко второму и т.д.

С уважением, <дата, подпись>, отвечайте нам, а то...
Моя РК 28/1500

18

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Подключил эл.конденсатор. 2 датчика с длиной провода 3 метра каждый не видит. Видит только 1 датчик. Подключаю 2 датчика китайских длиной по 1 метру каждый видит 2 датчика. Почему не обнаруживает 2 датчик которые по 3 метра?

19

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Sergei_1980 ©:

Подключил эл.конденсатор. 2 датчика с длиной провода 3 метра каждый не видит. Видит только 1 датчик. Подключаю 2 датчика китайских длиной по 1 метру каждый видит 2 датчика. Почему не обнаруживает 2 датчик которые по 3 метра?

Потому, что 3 метра, видимо. Там еще по схеме резистор должен быть.

20

Re: Температура на датчиках во время ректификации

Sergei_1980, а может быть эти "качественные" совсем не качественные? Возможно, они все с одинаковым серийным номером, поэтому и видно только один.

Homo est mundi pars