Re: Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
после проверки в железе.
Хорошо.
Напиши когда надо будет.
Не забудь делитель пересчитать.
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и очень хороших людей |
Alco Distillers → Электронное оборудование → Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART
Назад 1 … 25 26 27 28 29 … 43 Следующая
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
с 521 по 540 из 845
после проверки в железе.
Хорошо.
Напиши когда надо будет.
Не забудь делитель пересчитать.
какой из проводников идущих к регулятору можно разорвать, чтобы просто выключить регулятор
Отключи А1 от регулятора.
От него питается вся схема.
При отключении А1 выгорает резистор R6.
При отключении А1 выгорает резистор R6.
Такое происходит при отключении G.
При отключении А1 отключается питание всей схемы.
Следовательно открыть оптопару нет возможности, следовательно ток через R6 пойти не может, следовательно он не сгорит.
Разумеется А1 отключаем не от симистора, а от точки, указанной на твоей схеме.
P.S. Можно убрать R6.
Такое происходит при отключении G.
Это я уже проходил . Там выгорают два резистора R6 и R7.
А если оторвать А1 то только R6 испустил дух.
А если оторвать А1 то только R6 испустил дух.
Убери R6 и отрывай, где угодно.
А если оторвать А1 то только R6 испустил дух.
Значит он был слабее R7.
На самом деле если отключить питание схемы, то ничего гореть не будет.
Наверно не должно гореть, но у меня горит. .
Симистор и ТЭНы подключены проводом сечением 2,5 квадрата сразу ко входному УЗО. Разрывать этот провод только ради отключения регулятора не вариант. Точнее есть, конечно автоматы в силовой цепи - все после симистора и перед ТЭНом
А регулятор подключен тонким проводом. Я тоже рассуждал вроде правильно - А1 это питание. Отключаем и цель достигнута. Отключил - подал напряжение и... пыхнул R6.
Хоттабыч, а зачем всё это?
Какая-то цель должна быть?
Я просто не врубаюсь в смысл всего этого.
Просто нажать на кнопку и выключить регулятор нельзя?
Просто нажать на кнопку и выключить регулятор нельзя?
Прошу пардону... какую кнопку?
какую кнопку?
Э-э-э.
Предусмотренную.
На энкодере.
Его ведь можно не только крутить, его можно и нажимать.
Мож я что-то пропустил.
Кнопка отключает напряжение на нагрузке. Или она еще выключает и сам регулятор?
Кнопка отключает напряжение на нагрузке.
Да.
Или она еще выключает и сам регулятор?
Нет.
Привет всем!
Уважаемый kvic, что со ссылками на схему и прошивку в первом посте?
Гугл диск пишет (кстати все ваши ссылки в теме на гугл диск): "Владелец переместил файл в корзину"
Пробовал, как гость, потом зарегался, активировался - нет файлов.
Потребовался стаб именно на сегментном индикаторе, хотел повторить, но...
что со ссылками на схему и прошивку в первом посте?
Всё пропало...
Потерпите немного, я восстановлю всё на гитхаб.
Там как-то надёжнее мне кажется...
Спасибо большое!
Не тороплю. Есть чем пользоваться для процесса, это для другого.
Maxus, вытащил из корзины, если что.
Ну, поторопился, думал уже не так актуально.
Но на гитхаб все-равно перенесу.
Спасибо! Скачал.
Ардуинка, дисп и энкодер работают, что-то делают)))
Высоковольтную часть еще не подключал
Чувствую, без печатки не обойтись. Буду делать.
Добрый день!
Сразу прошу прощения за дилетантские вопросы (минимальные познания в электронике и схемотехнике)....
на REF напряжение около 1v (вроде должно быть около 2.49)
в какую сторону начинать копать?
в какую сторону начинать копать?
В сторону исправности и правильности подключения TL431.