361

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Вопрос к практикующим - контакты мам на разъемах достаточно обжать или пропаять для гарантии?

Подумай, прежде чем подумать!

362

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Bob Kalachinsky ©:

контакты мам на разъемах достаточно обжать

Достаточно обжать, только хорошо обжать, нормальным инструментом.
Если инструмента нет - припаять.

РК 35х1600

363

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Достаточно обжать

Понятно, спасибо.

Подумай, прежде чем подумать!

364

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic, калибровал я сегодня насос, оказалось что по блютуз невозможно записать данные, помог шнурок юсб. Нельзя поправить?

365 (2023-01-15 18:30:57 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

по блютуз невозможно записать данные

Да быть того не может.  :)
Управление по блютус работает?
---
Может забыл галку поставить, на которую стрелка на рисунке показывает?

Согласующие транзисторы

поставил?

  • check.jpg
    size: 83.61Кб type: jpg
  • dt.JPG
    size: 15.51Кб type: JPG
РК 35х1600

366

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Согласующие транзисторы

Подойдут также пары:
DTA124-DTC124
DTA144-DTC144
причем в любых комбинациях.
Правильно?

  • Редуктор2.png
    size: 395.54Кб type: png
С уважением, <дата, подпись>, отвечайте нам, а то...
РК 28/1500
Простой стабилизированный регулятор

367

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

JohnJohnov ©:

пары:

Скорее да, чем нет.

РК 35х1600

368

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Согласующие транзисторы

Неа. Но я думал что раз в последней версии порог по температуре стал работать без транзисторов, то и с калибровкой что-то аналогичное :)

369 (2023-01-15 20:00:36 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319, а управления через блютус работает?
Ну, например, скорость отбора поменять с компа можешь?

Андрей6319 ©:

в последней версии порог по температуре стал работать без транзисторов

Не, он стал запоминаться в EEPROM при управлении с компа.

РК 35х1600

370 (2023-01-15 20:03:01 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

а управления через блютус работает?
Ну, например, скорость отбора поменять с компа можешь?

Да, работает без проблем.
Про галочку не забыл.

kvic ©:

Не, он стал запоминаться в EEPROM при управлении с компа.

Так. Я просто не правильно выразил свою мысль :)

371

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Да, работает без проблем.
Про галочку не забыл.

Тогда какой-то сбой связи.
Надо было ещё раз попробовать.
---
Там что по блютус, что по шнурку, одна и та же подпрограмма.
Данные приходят по одним и тем же линиям.

РК 35х1600

372

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Тогда какой-то сбой связи.

Нет. Сейчас торкнуло :D Вот что значит заполучить категоричный ответ что все должно работать.
При запуске проги отбор 0 и подсвеченная кнопка "Пуск". Но ведь если идет отбор, хоть и с нулевой скоростью, записать то нельзя. Нажал "Стоп" и все прописывается.
Спасибо за наводку :)

373

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Но ведь если идет отбор, хоть и с нулевой скоростью, записать то нельзя.

Не-а, можно.
Только отбор сбросится на 0.
Всё-таки похоже сбой связи.  :D
---
Есть у меня подозрение на кое-какой момент.
В программе на компе.
Я посмотрю, что можно сделать малой кровью.

РК 35х1600

374

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Не-а, можно.
Только отбор сбросится на 0.

Блин, так и есть. Но вчера не записывалось.

375

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Скорее да, чем нет.

Я dta124 поставил. Все работает.

Homo est mundi pars

376

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Перегонял сегодня сахарный сырец. kvic, ... да шикарно все. Изменение отбора сидя в кресле - прелестная функция :)
На ходу подправил калибровку(х.з. почему позавчера не работало).
Наслаждаясь работой насоса, зародилась мысль к ротору приделать коняшку, чтоб скакала( как в волчке у что-где-почем), надо подумать :D
Не знаю, может опять у меня какой сбой, но при превышении порога температуры, ревун орет только если стоит галочка на отключение насоса. Хотя останавливать отбор при превышении температуры воды вроде как и не обязательно, а орать желательно.
Но это мелочь, в принципе можно и тормознуться. Больше изъянов не нашел.
Да, в принципе, и не искал :)

377

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

зародилась мысль к ротору приделать коняшку, чтоб скакала( как в волчке у что-где-почем)

Зеркальце приделай и лучик лазерный на него.
Пусть круги выписывает.  :D

РК 35х1600

378 (2023-01-16 19:31:13 отредактировано Андрей6319)

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Зеркальце приделай и лучик лазерный на него.

:D
Дочь подобрала котенка, на днях в телефон скачала игрушек для него. На все движущиеся картинки реагирует адекватно - пытается придавить лапой, но интересна реакция на ползающих мух - смиренно смотрит и урчит :)

379

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

А у меня похоже ардуинки левые. Второй раз прошивка на стабе слетела. Экранчик погас, и не стал реагировать на энкодер. До этого перестал переходить в режим разгона, то есть переходил и через 2 секунды выключался. потом совсем потух. Препрошил заработало. Заказал новые у другого продавца.

380

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

wady1 ©:

А как реализовал отключение УЗО

  • УЗО.jpg
    size: 76.17Кб type: jpg