Re: TM WEB универсальная WI-FI автоматика своими руками
d.styler, Подскажите, пожалуйста- какой интервал времени между опросами датчиков в TMAS?
По TM WEB я уже спрашивал. Мне кажется это сказывается на устойчивости показаний.
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и очень хороших людей |
Назад 1 … 21 22 23 24 25 … 69 Следующая
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
с 441 по 460 из 1 367
d.styler, Подскажите, пожалуйста- какой интервал времени между опросами датчиков в TMAS?
По TM WEB я уже спрашивал. Мне кажется это сказывается на устойчивости показаний.
UralEk, 1 секунда по обновлению дисплеев и графика в среднем. Там считывание датчиков идет по их готовности (максимально 750мс), потом ждем до полной секунды и обновляем интерфейс.
1 секунда
Раньше где-то была информация, а сейчас прочитал в мануале на русском, последняя страница (ссылка от JohnJohnov в посте 437) -
"Для разработчиков - обратите внимание, что если вы заставляете DS18B20 непрерывно конвертировать температуру, то чип будет разогреваться, и отклонение может составлять до 0,5 С. Это особенно ощутимо в средах с малой конвенцией. Т.е. чем реже вы заставляете его конвертировать, тем точнее температура измерения."
Когда пользовался программой OneWireViewer, часто устанавливал интервал измерений 2 или 5 сек, особенно на спиртовой полке.
Предложение, исключительно на усмотрение и отрицание автора-
Ввести еще один параметр - интервал опроса датчиков с фиксированными значениями 1сек(дефолт), 2сек, 5сек. Или что-то подобное.
Жду Вашего мнения.
UralEk, уууу... Это мне проект только пол дня поднимать до компилируемого состояния...
Там 250мс ожидание до следующего запроса на конвертацию. Так что должно быть нормально.
"Для разработчиков - обратите внимание, что если вы заставляете DS18B20 непрерывно конвертировать температуру, то чип будет разогреваться, и отклонение может составлять до 0,5 С
Коррекция тебе в помощь
Есть вероятность, что датчик отвалится, а я буду
Есть куча вероятностей и даже, что ты спалишь хату... может откажешься от изготовления спирта, все равно не пьешь
Тмвеб погонял, но пользую тмас. Спасибо тебе ещё раз.
У меня кстати он тоже зависал пару раз... у меня вообще зависает любая программа
Такс.. Воткнул датчик который покупал лет 5 назад россыпью..
Резистор обязательно, без него не пашет...
Иван, как воткнул, по какой схеме. Нужно прошивать Ардуинку?
Не все такую подготовку имеют, чтобы сразу врубится. Подробней разжуй пожалуйста, может быть в другой теме...
Но вашими подсказками и помощью надеюсь "врубимся".
Крымчак, в программе arduino ide создать новый скетч и кинуть туда код (выше есть или по ссылке на гитхабе). Выбрать в настройках программы плату и порт, загрузить. Соединение в принципе в скетче прописано, это D7 соединяется с шиной данных датчика, ну и gnd-gnd vcc-+5v, а между vcc и шиной данных датчика резистор на 4.7килоома
Потом открывается монитор порта в той же программе и наблюдается ответ датчика. Каретку можно прокручивать и не прокручивать, скорость 115200 Там все просто....
чип будет разогреваться, и отклонение может составлять до 0,5 С.Это особенно ощутимо в средах с малой конвенцией
В колонне датчик постоянно омывается большим количеством флегмы, это по сути жидкостное охлаждение, способное рассеять мощность на порядки большую, чем выделяемая на датчике. При правильно собранном датчике беспокоиться не о чем.
Есть куча вероятностей и даже, что ты спалишь хату...
Да. И я стараюсь эти вероятности уменьшить, по-возможности.
может откажешься от изготовления спирта, все равно не пьешь
Ты меня с кем то перепутал.
Да. И я стараюсь эти вероятности уменьшить, по-возможности.
У меня зависания были вероятно из-за очень высокой нагруженности эфира... просто сотни wi-fi точек кургом + несколько ретрансляторов сильных...
Ты меня с кем то перепутал.
Блин... попутал,а кто у нас не бухает? Есть ведь кто-то из абсолютных трезвенников
Иван, я гонял и тмас и тмвеб по несколько суток просто на незапущенной колонне, внимательно наблюдая за тмвеб, а у тмаса просматривал логи. Но у меня датчики по проводам, тмас - по проводам, тмвеб - рядом с роутером. И это всё не в тестовом, а в рабочем режиме.
Вот, кстати, логирование - ещё одно преимущество тмаса перед тмвеб лично для меня.
на самом деле тм веб создавался как лайт версия тмаса
Но с ШИКАРНЫМ ПЛЮСОМ - он работает на всех устройствах и удалённо. И стабильно
Логи интересны вначале опыта, потом нафиг не нужны. Ок, мне не нужны.
d.styler, это самый шикарный комплекс, что я пробовал. Ещё раз спасибо
Alex bcn, да на здоровье. Я и сам не ожидал что смогу сделать все что сделал. По многим причинам. Но я рад что все вышло.
тм веб создавался как лайт версия тмаса
Спасибо тебе ещё раз за обе проги.
Я вот к тмасу колонну прицепил, а ныне климат-контроль теплицы планирую прицепить. Закусывать то чем-то надо.
Закусывать то чем-то надо.
В колонне датчик постоянно омывается большим количеством флегмы
Справедливо для датчика в точке 2/3. Если в верхней точке- то флегмы быть не должно, иначе это уже аварийный режим захлеба.
И потом, прежде , чем достигнуть омывающей среды (пар, флегма), энергия от разогретого кристалла должна преодолеть несколько тепловых сопротивлений:
кристалл-пластмассовый корпус - термопаста (или компаунд) -гильза. Кмк, именно от различного состояния (вследствие различного качества изготовления) этого участка, мы и наблюдаем различный результат у разных пользователей. Я просто предложил, по возможности минимизировать влияние этого фактора.
Еще. Ввиду востребованности данной разработки для решений в других областях, столь частый опрос может быть не вполне оправдан.
климат-контроль теплицы планирую прицепить. Закусывать то чем-то надо
кристалл-пластмассовый корпус - термопаста
Нога GND - это конкретно точка с которой снимается температура у датчика.
Нога GND
Она непосредственно контактирует с контролируемой средой (паром, флегмой)?
Даже если измерительный блок и размещен непосредственно на этом выводе, то при выполнении операции преобразования разогревается весь кристалл, подогревая в том числе и эту ногу. Отсюда описанная в руководстве ошибка измерения.
Она непосредственно контактирует с контролируемой средой (паром, флегмой)?
Ее можно прижать к стенке гильзы без изоляции и показания будут точней. С нее температура идет в датчик. Писал много раз.
Температура вывода может и равна температуре внешней среды. Но температура внутри кристалла вследствие разогрева может быть выше. Измерительный блок тоже находится внутри кристалла- это же единый чип.
с 441 по 460 из 1 367