141 (2017-07-06 16:02:52 отредактировано wave)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

_Михалыч ©:
wave ©:

Также на охлаждение поставить клапан можно, для включения и отключения подачи воды. Можно 3-х ходовый клапан с отдельной подачей на дефлегматор.

Еще нужно предусмотреть каналы управления автодозвонщиком для вызова пожарных и скорой помощи, ну и систему автоматической разблокировки дверей тоже не помешает.

Я думал мы ведём речь об автоматизации процесса. Мне лично было бы удобно запустить процесс утром, пока дома никого нет и чтобы он сам завершился в моё отсутствие. Пользую индукционку, не вижу повода для пожарных и скорой помощи. Датчики дыма тоже никто не отменял :)

142

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

wave ©:

не вижу повода для пожарных и скорой помощи.

Напрасно не видишь.
Были случаи. А еще, похоже ты теоретик, если такие вещи говоришь.
Нельзя автоматизировать процесс. Можно только облегчить работу оператору.
Присутствие в близи колонны, обязательно. Пары спирта имеют свойство воспламеняться, хоть индукция, хоть тЭН, все завязано на электричество.

Ленивые всё делают быстро, что бы скорее отделаться от работы и делают хорошо, чтобы не переделывать.
С уважением, Николай.
Моё оборудование : → Винокурня Николя

143 (2017-07-06 17:07:38 отредактировано valera)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Если бы человек хоть раз провел ректификацию, то он бы узнал, что расход воды при отборе 1200 мл спирта в час на 38-й трубе под два метра ростом всего ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ В ЧАС! Внимание вопрос - зачем её нужно автоматически отключать? Или в планах чтоб процесс закончился, а чел домой вернулся через месяц?
Всё таки к самогонщиков идём, даешь автоматизацию того, чего не надо.

144

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Все отлично, все работает. Удалил файл настроек и заново настроил под нужный порт.  *BRAVO*  *BRAVO*  *BRAVO*

145 (2017-07-10 15:14:04 отредактировано Юрий)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Иван ©:

через него я выжег загрузчик на одной из плат

а как это внешне выглядит?
Я, после слов Николя, решился тоже запитаться от адаптера 12 Вольт, ну и подключился на VIN. Плата заработала и было всё супер! *DANCE*   Но радость была не долгой... На второй день испытаний программа перестала запускаться. На плате одновременно светился красный и зелёный светодиод, а чип был очень горячий. Компьютер (в диспетчере устройств) перестал видеть плату. :\'(   Это вылетел загрузчик?

146 (2017-07-10 14:18:24 отредактировано al)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Юрий ©:

Я, после слов Николя, решился тоже запитаться от адаптера 12 Вольт, ну и подключился на VIN

Я запитывался от 12 вольт, проблем не возникало. Но проверял мультиметром рабочие напряжения 5 и 3,3 Вольта. Но нужно смотреть описание именно данной платы. Получил платку ардуино на Атмеге 328 , а на ней рабочее напряжение только 3,3 Вольта.

Алкоголь не помогает найти ответ,
он помогает забыть вопрос!

147

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Юрий ©:

 Это вылетел загрузчик?

Если не определяется - чип  @=
Не нужно питать китайские платы 12 вольтами, они дохнут через одну.

al ©:

Я запитывался от 12 вольт, проблем не возникало.

Как повезет, качество стабилизатора на плате как в лотерее.  Оригинальные платы можно питать -факт, а китайские клоны на удачу.

У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они.
Регистрация на форуме отключает почти всю рекламу.

148

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

У меня при питании от 12В глючил блютус, после понижения до 9 - все в норме.

149

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

На просторах интернета прочитал, что рекомендуемое напряжение питания для NANO v.3 -  7,3 B.
Решил внедрить регулируемый стабилизатор напряжения вот такой:

"Крутилкой" установил напряжение 7,5 В. Пока всё работает, не греется. :)

150

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Юрий, у меня последний раз при дистилляции отработало 6 часов при питании 9В - полет нормальный, без глюков.

151

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

При 9 в все отлично работает. У меня проблема в ошибках ds18 вызванных помехами от регулятора напряжения. Периодические скачки до 500 гр., соответственно пики на графике. Кто знает как победить? Ферритовые кольца стоят, кабель к датчикам экранирован.
Попробую еще запитать ардуино от акка для развязки по питанию.

152

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

d.styler,  Иван правильно сказал:

Иван ©:

Как повезет, качество стабилизатора на плате как в лотерее

У меня железка тоже работала, но вдруг сдохла на второй день... *WASSUP*

153

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Юрий ©:

Иван правильно сказал:

Так я и не спорю - тут как повезет...

154 (2017-07-12 13:07:33 отредактировано dmytry)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

dmytry ©:

При 9 в все отлично работает. У меня проблема в ошибках ds18 вызванных помехами от регулятора напряжения. Периодические скачки до 500 гр., соответственно пики на графике. Кто знает как победить? Ферритовые кольца стоят, кабель к датчикам экранирован.
Попробую еще запитать ардуино от акка для развязки по питанию.

Попробовал, блок тмаs запитан от аккумулятора, с сетью 220 не связан и все равно помехи.

как лог проги добавить в сообщение?

155

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

dmytry ©:

и все равно помехи.

Копай дальше...

156 (2017-07-12 13:17:07 отредактировано dmytry)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

d.styler,
дальше не хватает спец знаний, надо какой то фильтр *SCRATCH*
нужна помощь зала :)
либо в самой программе изменить алгоритм вывода показаний датчика на график, среднее из трех к примеру.
имхо

157

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Эти импульсы разнесены по времени. Если бы это была помеха, то вероятнее всего на обоих датчиках отсечка была единовременно.

У меня РК 38/1200

158

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

dmytry, меняй датчик, я с одним таким тоже намучался пока не заменил на новый, все как рукой сняло.

У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они.
Регистрация на форуме отключает почти всю рекламу.

159 (2017-07-12 13:48:25 отредактировано dmytry)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Иван ©:

dmytry, меняй датчик, я с одним таким тоже намучался пока не заменил на новый, все как рукой сняло.

не,не то. Импульсы проскакивают на обоих датчиках, и они до этого работали  на терморегуляторе,
Если рм2 не регулирует напряжение то импульсов нет, т.е. проблема в рм2.
самое интересное нет ни какой логики в этих импульсах.
возможно надо заземлять колону с кубом.

160

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

dmytry, у меня тоже РМ-2 - куб заземлен, никаких скачков на графиках нет. Датчики подключены через ферритовый фильтр.