Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Привет всем. Пытаюсь прошить Самовар 3.07, выдает ошибку платы. Версия 3.05 прошивается нормально. 3.06 тоже прошивалась.
3.07 шьется или ошибка на моей стороне
Форум самогонщиков, винокуров, виноделов, пивоваров, бондарей и очень хороших людей |
Alco Distillers → Электронное оборудование → Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции
Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 26 Следующая
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
с 361 по 380 из 514
Привет всем. Пытаюсь прошить Самовар 3.07, выдает ошибку платы. Версия 3.05 прошивается нормально. 3.06 тоже прошивалась.
3.07 шьется или ошибка на моей стороне
выдает ошибку платы
Что значит - ошибку платы?
У меня компилируется и загружается в ESP32.
Что значит - ошибку платы?
exit status 1
Ошибка компиляции для платы ESP32 Dev Module.
Второй модуль ESP32, с такой же ошибкой не прошивается
может надо библиотеки какие то обновить?
Наверное проще скачать заново и скомпилировать. Скорей всего, какая-то настройка была изменена не верно.
хорошо, попробую скачать заново. Спасибо
Нашел причину по которой 3.07 не прошивалась. Когда отключаю управление ШИМ в строке
#define USE_WATER_PUMP //использовать управление ШИМ для насоса для воды
появляется ошибка. На ранних версиях отключал и проблем не возникало. Регулировка воды осуществляется у меня клапаном, поэтому ШИМ отключал.
Скорректировал. Необходимо заново скачать 3.07
Скорректировал. Необходимо заново скачать 3.07
Отлично. Спасибо.
Прошился, все отлично
Blynk больше не добавляет новых пользователей. Что посоветуете делать?
Телефон андроид?
Телефон андроид?
Увы, не андроид.
Тогда пишите в личку email, зарегистрирую
П/насос дело новое. возникают вопросы перед первым использовании насоса. Калибровал насос спиртом 95%+, 100 мл. набралось за 16660 шагов. С водой этих шагов существенно меньше-где то 14000 шагов с копейками получалось и выставленная скорость отбора в плане точности устраивала. Не хотелось бы в процессе реальной работы промахнуться со скоростью и объемами отбора. Вот и задался вопросом: такая разница с водой нормальное явление. Может есть какие- устоявшиеся показатели шагов для спирта?
У меня стоит 16000. 16660 похоже на правду. Проверьте, задав программу отбора 100 мл, посмотрите, сколько будет на выходе, и можно руками немного скорректировать количество шагов, если в этом будет необходимость.
Проверь скорость обмена.
Должна быть одинаковая.
И, это, sem avr и самовар понимают сообщения друг друга?
А то может один по-французски, а другой по-узбекски?
Вот и нет связи.
Как это всё проверить?Я в этом не разбираюсь.
//в конец функции setup() строку uart_begin();
//в начало функции loop() строку uart_event();
Смущает это, здесь я ничего не менял.
из под Windows прошиваешься?
Да,Виндовс 7.
В скетче Самовара в файле Samovar_ini.h указывали, что нужно использовать регулятор SEM_AVR?
Да,указывал.
Смущает это, здесь я ничего не менял.
Если скетч был взят тот, который шел в комплекте с Самоваром, то менять ничего не нужно.
Да,указывал.
Тогда попробовать поменять провода RX/TX местами
можно руками немного скорректировать количество шагов
На воде корректировал, процедура знакома. Особо сильных корректировок не пришлось делать. Калибровка по 100 мл очень даже точная. Думаю, что со спиртом так же будет хорошо
Плотность спирта при НУ и при t конденсации отличается где-то процентов на 10, вроде.
Сейчас именно так и работает
По пищалке, или я что то не понимаю... Подцепил вчера, проверял-на смену программы пищит, а когда идёт программа отбора тела и превышена температура пара самовар ставит отбор на паузу, но пищалка молчит. Вот в эти моменты когда превышается уставка температуры пара/царги можно как то настроить срабатывание пищалки? Прошивка 3.07
Скорректировал в прошивке 3.08
Так же добавил в настройках возможность отключения зуммера
Скорректировал
Прямо от души благодарю, это единственное чего мне нехватало в самоваре
Как ты так быстро всё успеваешь?