161

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

kvic ©:

Рычат они, заразы, на полном ходу.

У меня с самоваром, не рычит, работает примерно на 30-40 %, колонна шумит сильнее.
Воду берет из промежуточной емкости, думаю не стоит его напрямую подключать к магистральному водопроводу.

162

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

dmytry ©:

Воду берет из промежуточной емкости, думаю не стоит его напрямую подключать к магистральному водопроводу.

Хороший совет. Это не сложно организовать. Попробую сначала с емкостью.

РК 50х1500, ПВК. Samovar.

163 (2021-05-16 18:35:37 отредактировано Косой)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Хоттабыч ©:

Это не сложно организовать.

Добавил в список деталей для сборки поплавковый кран. Сделал на таком по наводке dmytry, очень удобно. Взял самое дешевое пластиковое ведро, и вкрутил туда этот кран. Уровень воды падает, кран открывается, добирает до максимального уровня, перекрывается. И так по кругу.

Категоричность - признак ограниченности

164

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Сегодня провел очередную ректификацию, Самовар отработал на отлично, как всегда. Алексею спасибо за проект, реализованы почти все мои хотелки, о которых я когда-то давно писал.

И никаких краников  :P

Электроника: Самовар + стабилизатор от JohnJohnov
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)

Знать путь и пройти его — не одно и тоже.

165 (2021-05-29 21:11:40 отредактировано Косой)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Оптимизировал и исправил найденные баги.
Настоятельно рекомендую всем обновиться на последнюю актуальную версию.

В частности - должна нормально работать кнопка и должен корректно работать датчик потока, если поток воды охлаждения слабый.

Категоричность - признак ограниченности

166

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Почти собрал и я себе Самовара.  Вот с такой платы

и кучки деталей получилось собрать готовое изделие

Плату собирал в первый раз в жизни, до этого опыт с паяльником-только проводки подпаять, но получилось. Всё делал по инструкциям и где совсем не понимал, подсказкам Косого(как говорят, "Дай Бог ему терпенья"). Изготовление немного затянулось, так как некоторые детали пришлось заказывать дважды. Шаговый мотор был заказан по ссылке с начала топика-НЕ заказывайте у того продавца,  хотя это уже и говорилось, но я пропустил. Мотор не проворачивал головку насоса. Так как я это заметил уже после того, как обрезал провода и сточил фаску, спор с китайцем открывать не было смысла, заказал  мотор у другого. Пока разбирался с мотором сумел сжечь драйвер двигателя, рекомендую устанавливать через панельки, так как горят они на раз.Панелей под нужные размеры у нас не нашел, брал примерно похожие ломал и паял. Драйвера нашел на Ozon, доставка за 5 дней и цена 600р за 4 шт, был приятно удивлен. Сервопривод, заказанный по ссылке с начала топика до сих пор не пришел, уже идет около 60 дн. Так же был перезаказан и уже новый установлен и настроен, а тот всё в пути.
Так как это мой первый самостоятельный проект на Ардуино, а лет мне уже "не мальчик", то вопросов у меня по настройкам хватает, надеюсь, что тапками меня не сильно закидают.
Самовар предполагает использование 5 температурных датчика:куб-2/3-пар-ТСА-вода, так же используется датчик уровня флегмы и датчик потока воды.  Я же хотел использовать три температурных:2/3-пар-вода, уровень флегмы, датчик потока, ну если совсем без него никак, то в куб ещё поставить.  Просто в мой корпус лишнее гнездо уже некуда воткнуть.  :[

  • IMG_20210519_205900.jpg
    size: 220.96Кб type: jpg
  • IMG_20210601_084617.jpg
    size: 265.02Кб type: jpg
Автоматика "Самовар", регулятор от Kvic.
Колонна 1,5", медь, h-1100 мм, насадка Чистюля, куб 25 л., тэн 3 кВт.

Jedem das Seine.

167

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

Панелей под нужные размеры у нас не нашел

PBS40 в чип и дипе. Нужное количество ножек отрезаешь по месту.

Alex62 ©:

сумел сжечь драйвер двигателя .... так как горят они на раз

Поделись секретом, КАК?  :o
Ни одного до сих пор спалить не смог.  *ELECTRO*

  • pbs40.jpg
    size: 19.05Кб type: jpg
РК 35х1600

168

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

Просто в мой корпус лишнее гнездо уже некуда воткнуть.  :[

Если о датчиках температуры, то их можно параллельно подключить на один разьем, хоть 2 хоть 4.

169 (2021-06-01 10:45:59 отредактировано Косой)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

kvic ©:

Поделись секретом, КАК?  
Ни одного до сих пор спалить не смог.

Я спалил штуки 3-4. Не считал :)
Как спалил - рассказывать не буду. У профессионалов должны быть свои секреты! ;)
(наверное что-то коротнул, и так три раза)

Alex62 ©:

лишнее гнездо уже некуда воткнуть

dmytry ©:

их можно параллельно подключить на один разьем

Можно, например, объединить температурные датчики ТСА и пара в одно гнездо, все равно они оба будут к голове прикручены, а воды и куба - в другое.

Категоричность - признак ограниченности

170

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

kvic ©:

PBS40 в чип и дипе. Нужное количество ножек отрезаешь по месту.

в чипе не смотрел, а в "радиодеталях" у нас не видел, оттуда я только "штырьки" пока освоил ;)

Косой ©:

Можно, например, объединить температурные датчики ТСА и пара в одно гнездо, все равно они оба будут к голове прикручены, а воды и куба - в другое.

можно, но я за "разумную достаточность". Всё имхо, поправьте, если в чем не прав. Я понимаю, безопасности много не бывает, но слишком то нагромождать
тоже ни к чему..  Имхо, что может дать температура в кубе такого, чего не покажет, например t на 2/3 или пара? И тса, если там t критическая, то t воды и датчик потока, да и уровень флегмы уже давно нам просигнализировали, что пора убавлять напругу или совсем отключать регулятор. Я это к чему... не хотелось бы мне устанавливать ещё два датчика, но  в Самоваре управление клапаном на открытие-закрытие воды реализовано через датчик в кубе строчками, типа #define OPEN_VALVE_TANK_TEMP 65,  могу ли я слово tank заменить на STEAM? в програмировании я ещё менее силен, чем радиоэлектронике. *WRITE* , но я пытаюсь разобраться.  *WALL*

Ещё вопрос. Радиатор к драйверу идет с интересным двухсторонним скотчем.. Приклеивать на него или всё-таки на термопасту?

Автоматика "Самовар", регулятор от Kvic.
Колонна 1,5", медь, h-1100 мм, насадка Чистюля, куб 25 л., тэн 3 кВт.

Jedem das Seine.

171 (2021-06-01 13:00:03 отредактировано )

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

kvic ©:

КАК

Я, когда ток выставлял, коротнул подстроечник на какую то ногу....белый дым вышел из драйвера, ардуины и даже дисплея. Один только энкодер выжил.
Мне этого показалось мало.... пришли новые запчасти, перепутал сгоревший драйвер с новым и...дубль два...  :[

Alex62 ©:

Приклеивать

Я приклеил, полет нормальный.

Homo est mundi pars

172 (2021-06-01 13:36:07 отредактировано Косой)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

И тса, если там t критическая, то t воды и датчик потока, да и уровень флегмы уже давно нам просигнализировали

Да, я тоже так думал. Но бывают ситуации, когда датчик потока показывает поток, а ТСА растет. Например, шланг сорвало. Лучше поставить 5 датчиков. Хуже от этого точно не будет :)

Alex62 ©:

могу ли я слово tank заменить на STEAM

Да, можно. Но я бы не советовал. Вода включается чуть раньше, чтобы было время проверить, нет ли течи в системе. Если вдруг что-то пойдет не так - бороться с ТСА можно будет только выключением напряжения. При чем вручную, так как датчик на ТСА не стоит :) На мой взгляд, два температурных датчика не стоят того, чтобы так долго о них говорить ;)
Итого - можно. Причем даже менять ничего не нужно, просто в настройках у обоих датчиков указать одинаковый адрес. Выбор за вами.
К тому же - можно будет проводить дистилляцию в автоматическом режиме, варить пиво и делать су вид :)

Danil ©:

Я приклеил, полет нормальный.

Аналогично.

Danil ©:

и...дубль два

Я не одинок, это радует :)

Категоричность - признак ограниченности

173

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Косой ©:

Лучше поставить 5 датчиков.

Что-то я упустил, пятый-то когда появился :rolleyes:

Электроника: Самовар + стабилизатор от JohnJohnov
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)

Знать путь и пройти его — не одно и тоже.

174

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Давно. На ТСА. Отключение нагрева по температуре.

РК 50х1500, ПВК. Samovar.

175 (2021-06-13 22:38:15 отредактировано Косой)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Исправил несколько ошибок в скетче и чуть-чуть расширил функционал. Так же добавил новые элементы в Blynk, работающий через samovar-com.ru.
Необходимо обновить скетч, и заново установить приложение Samovar в Blynk. Если кому-то не хватит энергии, пишите в личку, добавлю (это касается только Blynk, работающего через samovar-com.ru).

Из известных нерешенных проблем осталась большая инерционность насоса охлаждения, точнее, датчика температуры воды охлаждения. Из-за этого, когда добавляется мощность на нагрев, датчик может не успевать среагировать на нагрев, и из ТСА может идти пар. Пока идей нет, как с этим бороться, только повышать напряжение ступенчато, за два раза (сделав дополнительную строку в программе).

UPD: Решил повесить датчик температуры как можно ближе к выходу воды охлаждения, приклею датчик без гильзы (она играет негативную роль) на теплопроводный силиконовый клей типа такого: HEATSINK PLASTER STARS-922

Категоричность - признак ограниченности

176 (2021-06-14 14:28:08 отредактировано Alex62)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

В выходные первый раз варил  с Самоваром. Всё прошло в штатном режиме, комплексом очень доволен, а после крана отбора перисталический насос просто бомба.

  Алексей "Косой" был на связи, несколько раз серьёзно помог, за что ему "респект и уважуха",  так как вопросы всё равно были. Датчик t на ТСА я всё-таки поставил и на своем опыте убедился, что он всё-таки нужен, беру свои слова обратно. При разгоне колонны не успел включить воду(клапан на воду пока не поставил), соответсвенно колонна перегрелась, флегма пошла через ТСА, но Самовар справился, выключив нагрев. 
Так же возник вопрос, когда после отбора голов Самовар перешел на отбор тела, увеличив отбор и напряжение, как и было мной заложено в программе отбора. Все мы знаем параметры своих колонн, кто примерно, кто уже досканально. Вот и я знаю, что при 151 В на регуляторе  и отборе в 1,5 л/ч у меня уверенный предзахлёб. Выхожу я на него без паузы(возможно это не верно), соответсвенно резко повышаются температуры в 2/3 и пара. Но Самовар повышение температуры в царге и пара воспринимал, как подход хвостов и ставил отбор на паузу. Пришлось несколько раз через ноут(не хватает этой функции в Blynk) указывать Самовару новую рабочую t отбора. Решается это изменением  программы отбора. В строчке B;3000;1.50;3;0.00;151 вместо B нужно поставить H и отбирать тело по программе отбора голов, там изменение температуры не учитывается. А строчку с отбором тела использовать в конце отбора, перед хвостами.
Попытался захлебнуть колонну, прибавив напряжение до 156 В на регуляторе, Самовар и тут справился. По датчику уровня флегмы(если более 5 с сработка, то уменьшается напряжение на 3 в) Самовар скинул напряжение на регуляторе до 141 В, что  оказалось многовато, колонна перешла в пленочный режим. По мне тут  бы  чуть-чуть исправить логику работы, ооочень примерно так, в порядке бреда: снижать напругу, а потом возвращать до заданных в программе отбора,   если нет аварии, за минусом нескольких вольт. Допустим, я в строке прописал 150в, тут захлеб, опустили на 4 вольта или на 8 или на 10. Колонна в плёночный ушла, захлеба нет. Повышаем до 150 минус 1. 149 стало. Продолжаем в предзахлебе. Или опять захлеб. Снижаем на 4, если все норм то повышаем до 149-1 стало 148. Так можно в автомате ловить предзахлёб.
Так же не хватает отображения реального напряжения регулятора в "вебморде" и "Blynk".
Обновился до 2.06. Переустановил Blynk. Алексей, какие новые элементы должны появиться? У меня новых вроде нет..

  • WhatsApp Image 2021-06-12 at 08.58.25 (2).jpeg
    size: 81.67Кб type: jpeg
Автоматика "Самовар", регулятор от Kvic.
Колонна 1,5", медь, h-1100 мм, насадка Чистюля, куб 25 л., тэн 3 кВт.

Jedem das Seine.

177

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

соответсвенно резко повышаются температуры в 2/3 и пара. Но Самовар повышение температуры в царге и пара воспринимал, как подход хвостов и ставил отбор на паузу. Пришлось несколько раз через ноут(не хватает этой функции в Blynk) указывать Самовару новую рабочую t отбора. Решается это изменением  программы отбора. В строчке B;3000;1.50;3;0.00;151 вместо B нужно поставить H и отбирать тело по...

А зачем такие сложности, есть же кнопка "Задать температуру отбора тела"

  • Самовар.png
    size: 8.92Кб type: png
Электроника: Самовар + стабилизатор от JohnJohnov
РК: 1,5" нерж. царга 1,5м 3 звена + диоптр Куб 15л (тэн 3 кВт), 30л (тэн 4,5 кВт)

Знать путь и пройти его — не одно и тоже.

178 (2021-06-14 19:55:35 отредактировано Alex62)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

Пришлось несколько раз через ноут(не хватает этой функции в Blynk) указывать Самовару новую рабочую t отбора

Вот поэтому. Разница у меня между температурой в царге при отборе голов и температурой отбора тела на предзахлебе около 1 грС, а уставка в самоваре 0,4 гр., потом он начинает ставить отбор на  паузу, пока  t не вернется(дожимать хвосты), вот 2-3 раза пока t росла, приходилось задавать новую температуру (нажимать на эту кнопку), чтобы продолжить отбор.

Автоматика "Самовар", регулятор от Kvic.
Колонна 1,5", медь, h-1100 мм, насадка Чистюля, куб 25 л., тэн 3 кВт.

Jedem das Seine.

179

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

какие новые элементы должны появиться?

Вот эти должны были появиться в Blynk.

Alex62 ©:

Пришлось несколько раз через ноут(не хватает этой функции в Blynk) указывать Самовару новую рабочую t отбора

Alex62 ©:

Так же не хватает отображения реального напряжения регулятора в "вебморде" и "Blynk".

Обновлять приложение нужно через удаление старого. Если и после этого не появится, попробую обновить ссылку на приложение.

Вопрос с периодическим не отображением напряжения регулятора решу в ближайшее время.

Категоричность - признак ограниченности

180 (2021-06-15 00:04:14 отредактировано Хоттабыч)

Re: Проект "Samovar" автоматика для ректификации и дистилляции

Alex62 ©:

чуть-чуть исправить логику работы, ооочень примерно так, в порядке бреда: снижать напругу, а потом возвращать до заданных в программе отбора,   если нет аварии, за минусом нескольких воль

Что-то в этом есть. Сбросить на 6-9 вольт и  возвращать минут через 10, но не до заданной,  а минус, допустим 1 вольт. и далее минус вольт от мощности срабатывания  Исходя из того что в первой половине перегона можно пожертвовать фактическим предзахлебном, ввиду большого количества спирта в парах  можно быстро "нащупать" предзахлебный режим.

РК 50х1500, ПВК. Samovar.