Отчет по тестам; Прошивка regulator_30_03_2021.hex регулятор с внешним стопом.
Работа в ручном режиме - все как в описании
Работа с UART. Команды с Самовара
Команда РАЗГОН - на дисплее РАЗГОН - подаем минус на А0 - на дисплее ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ - в нагрузке 0 вольт
Если сигнал не снят:
По UART команда - выставить 100 вольт - на дисплее на 3 сек - 100, затем ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ
По UART команда - выставить 150 вольт - на дисплее на 3 сек - 150, затем ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ
Т.е любая команда по UART выполняется в течении 3-х секунд и затем блокируется.
Если сигнал был снят: на дисплее все равно сообщение ОТКЛЮЧЕНО ВНЕШНИМ СИГНАЛОМ - в нагрузке 0 вольт
команда по UART выставить 100 вольт - на дисплее 100 и далее работа в режиме стабилизации.
Если подать минус на А0 в режиме стабилизации - алгоритм работы и снятия блокировки тот же как и при РАЗГОНЕ.
На тестах сбоев не замечено. Но в начале работа по протоколу была не стабильна.
По совету kvic, был сделан RC фильтр: PIN A0 подтянут резистором 4,7к на плюс и зашунтирован конденсатором 0.1мкФ на минус.
Также на шлейф UART установлен ферритовый фильтр.
п.с. Был установлен на колонну. Прогнан в течении 4-х часов с постоянным переключением режимов: разгон , стабилизация на различных напряжениях, аварийное отключение . Сбоев не было
РК 50х1500, ПВК. Samovar.