Тема: Защита от выброса спирта из трубки связи с атмосферой
Постепенно решаю задачу проводить процессы винокурения с наименьшими затратами и с наибольшей безопасностью.
Опасность захлеба колонны заключается в том, что выброс из трубки связи с атмосферой создает взрывоопасную смесь в помещении и отравляет воздух в нем.
Для предотвращения выброса из ТСА, а это АВАРИЯ, необходимо срочно убрать нагрев.
Отключение нагрева, это срыв процесса и последующая стабилизация РК.
Надо ловить опасную мощность нагрева, снижать её и подавать сигнал. Такую функцию в моей схеме выполняет ограничитель
мощности. Таким способом я не срываю процесс, а перевожу на более низкий уровень мощности.
Из моей практики.
Иногда получается прозевать начало захлеба, но до выброса флегмы через ТСА дело не доходило.
Поскольку захлеб появляется не мгновенно, то можно отловить его в зародыше.
Для своей РК буду использовать такое решение.
Для определения захлеба хочу использовать емкостной датчик МXKC-Y26-V датчики уровня.
https://youtu.be/llY0I-Re0oY
Проверил работу датчика на РК, нагревал воду.
Посторонних сигналов не ловит.
Чувствительность достаточная.
Проверял и на наклонном участке трубки, можно настраивать чувствительность.
Различает заполняемость трубки.
Мне наклонный вариант не нужен.
Буду схему защиты собирать.
В моем случае это будет так
пояснения здесь
Блок сигнализации и управления на термостатах W1209
Схему ограничителя мощности дорабатываю, после проверки сообщу результат.