401

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Да типун на язык! (:
Все понимаю - спасибо! Как буду делать - распишу и только после всеобщего одобрения буду паять...  :)

402

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

d.styler ©:

Да типун на язык! (:

"Слюшай, сам не хочу" (с). :)
Пишите как будет получаться - мне такой же как у Вас измеритель вторым номером едет, но оооочень малой скоростью.

403 (2016-08-11 13:36:42 отредактировано d.styler)

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

SLOG ©:

Пишите как будет получаться

У меня по приоритетам - сделать крышку к кубу, затем врезать тэн и кран, и только потом - регулятор.
Так что может вместе делать будем...  *DRINK*

404 (2016-08-12 16:48:08 отредактировано d.styler)

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Итак - пока жду детали для крышки куба решил разобраться со своим прибором Drok Power Monitor, или PZEM-061.

Изменения:
1. Замена желтого конденсатора на 470 нФ 500V.
2. Отпаиваем резистор R3 и припаиваем его так же как на фото 2 у Andrey_33. Вывод который идет от буквы "P" назовем R3. На колодке именуем выводы для измерения тока как I, и для измерения напряжения как V (они же питают прибор).

С учетом этой маркировки, подключение будет таким:

Оригинальная схема подсоединения:

(выводы для тока специально не показал - там просто)
Если не верно - не пинайте - я не спец...  :)
Поправки приветствуются... И там все равно как фазу/ноль подавать?

405 (2016-08-12 19:52:59 отредактировано Andrey_33)

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

d.styler, или так, это важно, точно не скажу, твой измеритель отличается от моего

406

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Ок, спасибо, буду пробовать.

407

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Всем доброго! Прошу разжевать как правильно подключить данный регулятор напряжения:
В данной теме уже были посты по этому регулятору. Но как его правильно подключить что и как правильно закаротить так и не понял! :(
У меня возникла проблема при обкатке: очень сильно греется проводка при подключении этим регулятором тэна в 1,5кВт:

тэн №1 1.5 кВт через регулятор
тэн №2 1,5 кВт напрямую
шнур питания: медь на 2.5 кВт
проводка люминь на 2,5-4 кВт

408

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Кудара, Данная схема ( что верхняя, что нижняя) верна.
Давайте, по порядку:
- как подключаются тэны (последовательно, параллельн)
- на каком учестке греется кабель
- сечения кабелей

409

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Дмитрий Васильев ©:

Кудара, Данная схема ( что верхняя, что нижняя) верна.
Давайте, по порядку:
- как подключаются тэны (последовательно, параллельн)
- на каком учестке греется кабель
- сечения кабелей

тэны подключены независимо друг от друга, то бишь параллельно. Всего 2 тэна по 1.5 кВт каждый. Тэн №1 подключен "напрямую", тэн №2 через данный регулятор. Провод гибкий медь ПВС 2*2,5 (данный провод используется для подключения тэнов к сети 220В). Сама сеть люминь сечением 2,5-4 "квадрата". Греется все: штепсельные вилки подключения тэнов к 220В (рука не терпит), розетка подплавилась (1 час работы тэнов), радиатор на регуляторе t=130С (по электронному термометру), сама сеть 220 тоже судя по всему грелась подплавился выключатель. Ладно это все в гараже было, а вот если дома проводка будет нагреваться совсем пичалька. Вот и думаю что может быть причиной, контакты везде хорошие, вилки, розетки, провод - новье.  *DONT_KNOW*

410

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Кудара ©:

Вот и думаю что может быть причиной

ТЭН-ы не по 1,5 кВт, а по, например, 3,5. Других версий нет.

Винокурня Аркадия
---
До седин я у жизни хожу в подмастерьях,
Все еще не зачислен в разряд мастеров... (c)

411

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Кудара ©:

что может быть причиной

Величина протекающего тока. Я бы для начала измерил значение тока при включении одного ТЭНа в сеть без регулятора (если конечно имеется амперметр с соответствующим пределом измерений). Или сопротивление спирали ТЭНа. Отсюда можно посчитать и реальную мощность ТЭНа. Если греется при подключении одного, то с большой долей вероятности, реальная мощность ТЭНа больше заявленной изготовителем (или продавцом).

Свято чту Законы... Ома, Кирхгофа, Ньютона, Ломоносова.

412 (2016-08-19 08:48:01 отредактировано Дмитрий Васильев)

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Кудара, если греются места соединений -значит плохое (или недостаточное)качество соединения. Вам необходимо разобрать и визуально оценить все места где происходит коммутация, а так же посмотреть номиналы на которое рассчитаны розетки, вилки выключатели задействованные при использовании тенов . При необходимости поменять,( если номинал ниже используемого тока), или просто затянуть зажимные соединения.
Соединения не должны иметь следов коррозии, (окислов, ржавчины), не должны свободно болтаться.
Нагрев радиатора регулятора -нормальное явление (если после нагрева регулятор перестаёт регулировать напряжение -скорее всего симистор рассчитан на меньшую мощность-в этом случае только замена симистора, или регулятора если нет желания паять).Для большей стабильности поставьте для охлаждения куллер.

413

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Если есть счетчик, можно померить мощность ТЭНа. Отключить все электроприборы, включить один ТЭН на 15-30 минут (только время точно засечь) и через потребление пересчитать мощность. Вообще по описанию симптомов похоже, что действительно ТЭНы не по 1,5 кВт, а как минимум в 2 раза мощнее.

Удиви печень - выпей воды!  ;)

414

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

а сами провода, которые медь 2.5 квадрата - теплые (вдали от вилок и розеток)?
Если через них просовывать 3 кВт, они должны быть теплыми, но не горячими, градусов около 40.

Если горячие - вероятно, и вправду там не 3 кВт. Если теплые, а места коммутации горячие - плохие соединения.

А то, что вилки и розетки новые - это, к сожалению, не означает, что они хорошие и подходящие.

415

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Piper ©:

а сами провода, которые медь 2.5 квадрата - теплые (вдали от вилок и розеток)?

Медь 2,5 квадрата нормально держит 5-6 кВт, так что по проводам можно и не заметить.

Удиви печень - выпей воды!  ;)

416

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Кудара ©:

Сама сеть люминь сечением 2,5-4 "квадрата". Греется все

Проводка просто не тянет 3кВт. Если провода немного греются-это нормально, если начинают плавиться, проверяем все контакты, и уменьшаем нагрузку.

Поступки мудрых людей продиктованы умом, людей менее сообразительных - опытом,
самых невежественных - необходимостью, животных - природою.

417

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Кудара ©:

Провод гибкий медь ПВС 2*2,5

При мощности 1.5 кВт такой провод греться не должен!
У меня первоначально ТЭН мощностью 2 кВт (ток около 10А) подключался с помощью стандартного приборного многожильного кабеля с сечением 1 кв.мм. Грелся, но был теплый ( градусов 40).
После замены на ПВС сечением 2,5 кв.мм никакого нагрева нет, кабель температуры окружающей среды.
Можно проверить и сравнить, включив современный электрический чайник (они как правило, мощностью 1800-2000 Вт). Проводка, розетка и вилка не должны греться.

Свято чту Законы... Ома, Кирхгофа, Ньютона, Ломоносова.

418

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

UralEk, там как-бы не очень понятно, на разных ПВС-ах эти ТЭНы, или на одном. Если 3кВт на 2,5мм2 повесить, может быть чуть тепленький. 2,5мм2 тоже разные бывают )
Кудара, надо сопротивление ТЭНов померить, желательно прямо в жидкости, и напругу в сети. Еще можете пофоткать все места соединений в вашем гараже, в т.ч. шкаф со счетчиком. В гаражах разные чудеса бывают )

Musha ring dum a doo dum a da
There's whiskey in the jar

419 (2016-08-19 11:56:20 отредактировано )

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

UralEk ©:
Кудара ©:

Провод гибкий медь ПВС 2*2,5

При мощности 1.5 кВт такой провод греться не должен!

Во первых - у него не 1,5 кВт, а 2 ТЭНа по 1,5 кВт каждый.
Во вторых - медь 2,5 квадрата номинально держит порядка 4-4,5 кВт (около 20А), так что такой провод даже при 3-х ТЭНах по 1,5 кВт каждый греться не должен.

Artem.SHitov ©:

В гаражах разные чудеса бывают )

Ага. Я однажды включил 2 фазы вместо фазы-ноль, лампочка горела не слишком долго, но очень ярко  :lol:

Удиви печень - выпей воды!  ;)

420

Re: Регуляторы мощности для ТЭНов

Artem.SHitov, Написано:

Кудара ©:

тэн №1 1.5 кВт через регулятор
тэн №2 1,5 кВт напрямую

, те. подключены независимо.

Значит хотя бы соединительный кабель ТЭН-розетка сечением 2.5 кв.мм на мощности 1.5 кВт греться не должен.
Про качество розеток и проводки пока речь не идет.
Локализуем проблему. 1. Включаем напрямую в сеть 220в каждый ТЭН по-отдельности. Проверяем- что и где греется.
2. Включаем напрямую в сеть 220в оба ТЭНа. Проверяем- что и где греется.
3. Измеряем Сопротивления ТЭНов. Расчитываем реальную мощность.
4. Принимаем решение - что менять:
  - если завышена мощность ТЭНов, то либо менять ТЭНы, либо- кабели, розетки, проводку;
  - если мощность соответствует заявленной, то меняем всё, кроме Тэнов.
  - еще вариант снизить нагрузку на проводку- использовать только один ТЭН.

Свято чту Законы... Ома, Кирхгофа, Ньютона, Ломоносова.