1 021

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

SLOG ©:

у кого-нибудь работает запись требуемого количества шагов двигателя насоса через ПО в настройках, когда ставишь чек-бокс записать в EPROM?

У меня!  ;)

РК 35х1600

1 022 (2024-01-09 14:39:07 отредактировано SLOG)

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

У меня!  ;)

Ииииии.... А у меня нет - в крайней версии ПО выложенной на гитхабе не сохраняется :(. У меня ещё прошивка в ардуине совсем старая - одна из первых. Прошить текущую актуальную фирмварь и опять спробовать? Или до кучи и ардуинку поменять?

1 023

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

SLOG ©:

в крайней версии ПО выложенной на гитхабе не сохраняется

Да? А чо все молчат?
Должно всё сохраняться.

SLOG ©:

прошивка в ардуине совсем старая

Вполне вероятно из-за этого.
Обнови.

SLOG ©:

до кучи и ардуинку поменять?

А это зачем?

РК 35х1600

1 024

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Да? А чо все молчат?

Так локально ручки крутят - по старой памяти! Перенос навыков - во как называется :). А я ленивый: чпокнул своё количество шагов пихателя с клавиатуры - и нормалёк!

kvic ©:

А это зачем?

Эээ.. Для верности - что бы два раза не вставать?

1 025

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

SLOG ©:

что бы два раза не вставать

Тоже вариант.  :D

РК 35х1600

1 026

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Тоже вариант.

Я кстати, вообще не смог разобраться как "с ручки" откалибровать насос в комплексе - после очередной неудачной попытки плюнул и просто засёк через сколько шагов 100 мл нальётся и теперь ввожу это число в окошко в программе :). Так что возможно у меня и сама ардуина с глючком.

1 027

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

А чо все молчат

У меня нормально все сохраняется.

Homo est mundi pars

1 028

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Maxus ©:

Корпуса от 50р до

Скинь пожалуйста ссылку в личку

Подумай, прежде чем подумать!

1 029

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Bob Kalachinsky, ты чвть чуть не доглядел
https://alcodistillers.ru/forum/viewtop … 64#p214464

1 030

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Ходовые испытания после замены платы. Было 2. Уже в 2024.
1. Запустил. Зависло. Паузы между повторными пусками 20 сек. Если перезапускать раньше, ничего не включается или с непонятными символами на экране. Проверено на предыдущей плате. После второго запуска отработало на 5 вплоть до отбора ЖК включительно. 
2. Запустил. Зависло. Перезапустил. Экран темный, а вот монитор на компе засветился данными. Решил провести ректификацию без работающего экрана. Головы и тело вышли без проблем, а вот на хвостах комп зарычал и восстановить работу комплекса так и не удалось. Хвосты с ЖК остались в кубе. Запуски в течение 2-х последующих дней успехом не увенчались.
Ну всё.
PS. Все датчики были перепаяны. Один заменил.

Подумай, прежде чем подумать!

1 031 (2024-01-12 10:48:22 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Bob Kalachinsky ©:

1. Запустил. Зависло.

Bob Kalachinsky ©:

2. Запустил. Зависло.

Давай немного подробнее. В чём заключается зависание.

Bob Kalachinsky ©:

восстановить работу комплекса так и не удалось

Распиши, к чему и как подсоединена плата (блок питания и др).
Лучше с картинками.

Bob Kalachinsky ©:

Запуски в течение 2-х последующих дней успехом не увенчались.

Распиши последовательность предстартовой подготовки.
И процесс запуска.
Может там какая-нибудь кабель-заправочная мачта не отошла вовремя...
;)
Поподробнее по-возможности.
Желательно с числами.
---
Ну и момент аварии как выглядит.


Bob Kalachinsky ©:

на хвостах комп зарычал

А это как?

РК 35х1600

1 032

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Распиши, к чему и как подсоединена плата (блок питания и др).
Лучше с картинками.

Картинки чуть позже - забыл как постить. Разберусь.

Зависание - на экране комплекса перестают изменяться данные (температура), сбрасываются на 0 настройки отбора, управление отбором блокируется. Вход в режим настройки датчиков и насоса заблокирован. Настройка напряжения тэна заблокирована. Только есть возможность энкодером включать (отключать) нагрев и разгон. Подключение по свистку прерывается. При снятии напряжения питания на комплекс и паузе (в моем случае) в 20 сек. и повторной подаче напряжения все работает, может быть в штатном режиме, а может через некоторое время (всегда по-разному) опять зависнуть. Управление может восстановиться и без отключения напряжения (в течение нескольких секунд).

Подключения (пока без фото): силовой блок в составе триака и вентилятора охлаждения - блок управления (плата, бок питания 220-12, энкодеры, экран, все разъемы на насос, датчики, 220 на блок питания и цепь управления триаком).

Подумай, прежде чем подумать!

1 033

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

У меня тоже виснуть стало... Комп выдает потерю связи, контроллер продолжает работу в прежнем режиме, насос качает, но, на энкодер не реагирует, на экране показания не меняются. КРЕНка по питанию сильно грелась,  налепил на нее маленький радиатор, посмотрим...

Homo est mundi pars

1 034 (2024-01-12 13:40:05 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Распиши последовательность предстартовой подготовки.
И процесс запуска.

Накануне дня запуска заправляю куб топливом, устанавливаю колонну, блоки управления и регулировки на рабочее место, подключаю все провода. Подключаю охлаждение, заполняю контур. Отключаю охлаждение.
Утром следующего дня: ГПиЗ, подача напряжения (если все включилось и не зависло- продолжаю), установка напряжения стабилизации, на шланг насоса силикон, после выхода на режим стаб. регулировка Т на выходе из димрота. Если все в штатном режиме датчики температуры, кроме датчика воды, практически без изменения показаний. Датчик воды при её подаче начинает "падать".  Никаких особых секретов, может от дней недели есть какая-то зависимость.
Если происходит зависание - после подачи напряжения её отключение, пауза 20 сек., опять подача. После трех-четырех неудачных попыток переход в режим З с принятием напитка урожая 2017 года в неограниченных количествах.

Рычание компа говорит о потере связи с ПАКУм

kvic ©:

Ну и момент аварии как выглядит.

Рычание компа - дает информацию о зависании, т.е. при зависании сразу пропадает связь.
Может развисание и восстановление связи случиться через несколько (5-10) секунд без телодвижений с моей стороны. Может, что случается чаще, и не случиться.
Если перезагрузку делаю меньше чем через 20 секунд:
      1. на экране могут появиться какие-то "волшебные" символы потом появится приветствие и
          демонстрация информации в статическом режиме, т.е. как висело, так обнадеживающе и висит;
      2. как и в 1, только после символов появляется "ПРИВЕТ" и все в штатном, но потом может повиснуть,
          а может и нет;
      3. экран темный - инфракрасный режим;
      4. на экране вертикальные полосы, а кода у меня нет.
Кажется симптомы все.

Подумай, прежде чем подумать!

1 035 (2024-01-12 14:17:02 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Bob Kalachinsky ©:

бок питания 220-12

Этот элемент не может чудить?
Должен давать хорошее напряжение без провалов при токе до 2 ампер.
Проверить заменой можешь?
Такое ощущение, что на выходе его присутствуют нехилые провалы.

Bob Kalachinsky ©:

подача напряжения (если все включилось и не зависло- продолжаю)

Вот здесь где-то собака порылась (думаю).
Не должно при включении ничего зависать.
Ибо всё ещё в статике.
Импульсов тока нет, движок не крутится.
Проверь БП 220-12.
---
Ты его не после симистора включил ненароком?
Хотя тогда включится только стаб.

РК 35х1600

1 036

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Проверить заменой можешь?
Такое ощущение, что на выходе его присутствуют нехилые провалы.

Зачем-то купил 2!? Заменю. Проверю. А вот более мощный туда не влезет.

kvic ©:

Ты его не после симистора включил ненароком?

Как ты высоко оценил мой IQ

Так, на всякий случай - платы на термодатчики есть?

  • Комплекс.png
    size: 79.54Кб type: png
Подумай, прежде чем подумать!

1 037

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

У меня только один раз взглючило: комплекс был запитан, но не запущен, пропала индикация на экране стабилизатора - на черном экране в левом верхнем углу несколько светящихся пикселей и всё. Вылечилась перезагрузкой по питанию.

1 038

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Тоже добавлю дегтя  :( Все пока еще в процессе сборки-проверки , питаю от лабораторника потом на ЕН5, питание на стабилизатор не подается.
1 включил - приветствие не появилось .
2 включил - есть приветствие , по меню все бегает
3 включил - "кракозяблы"
При этом потребление то всего 200 Ma, шунтирующие запаяны на 1мкф, электролиты согласно схемы

1 039

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Должен давать хорошее напряжение без провалов при токе до 2 ампер.

А какой БП посоветуешь?

Homo est mundi pars

1 040 (2024-01-12 16:13:48 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

nnbel ©:

1 включил - приветствие не появилось .
2 включил - есть приветствие , по меню все бегает
3 включил - "кракозяблы"

Я так понимаю это про большой дисплей?
Встречаются экземпляры с чудиной.
На некоторых, например, стоит диод на линии SDA.
В этих дисплей не может сказать контроллеру "ACK" по шине.
Контроллер(ардуина) в итоге не увидит его на адресе и будет считать, что его нет.
Лечится закорачиванием диода.
Сброс этих дисплеев где-то внутри его.
Поэтому при быстром передергивании питания иной раз может не сброситься и отказаться работать.
Он просто не принимает команды.
Возможно ситуацию спасёт подключение к нему дополнительной линии сигнала сброса.
Не пробовал.
---
...по меню все бегает...
Это работает или не работает?

SLOG ©:

комплекс был запитан, но не запущен

А это как?

РК 35х1600