821

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Не пробовал этот энкодер подключить на место энкодера в комплексе?

Не, там провода припаянные, энкодеры что в комплексе, что в регуляторе голые с обвязкой по схеме круглого китайского. Регулятор пока без корпуса будет ждать  ректификации, а там по результату. В комплексе работает нормально. Правда в стабе кондеры 0,15 вместо 0,1 поставил, мож в этом причина.

822

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319, попробуй залить прошивку
https://github.com/kvic68/PAC-RK/blob/m … or_int.hex
И напиши, изменилось что-нибудь.

РК 35х1600

823 (2023-08-21 22:48:25 отредактировано )

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

И напиши, изменилось что-нибудь.

С этой четко отрабатывает. Но если загнать на максимум, чтоб перемаргивались галочка-крестик( нет стабилизации, как понимаю) то не работает на уменьшение. Надо крутануть немного вправо-влево и только после этого начинает уменьшать.

Андрей6319 ©:

Но если загнать на максимум

Нет, это во всем диапазоне и как на уменьшение, так и на увеличение. Но чуть ручку шевельну и все пошло.
Но с этим уже вполне можно мириться.

824

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Надо крутануть немного вправо-влево и только после этого начинает уменьшать.

Андрей6319 ©:

Но с этим уже вполне можно мириться.

Видимо комплексная проблема.
Программно и аппаратно.
Я ведь обленился, использую энкодеры сразу с платой.
А они как правило работают практически безупречно.
И "кручу" по большей части удаленно.  :)
---
Кстати,  а нет ли возможности посмотреть уровни на ногах энкодера в состоянии покоя?
Может там не единицы а нули?
Или ещё как.

РК 35х1600

825

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Я ведь обленился, использую энкодеры сразу с платой.

Заказ не пришел, так что купил голый и распаял детали на макетке. Это на комплексе. На регулятор даже не стал заказывать.

kvic ©:

Кстати,  а нет ли возможности посмотреть уровни на ногах энкодера в состоянии покоя?

Может быть. Позже :)
А вообще это пока эксперимент, если поставлю его в корпус, то тоже все будет удаленно, разве что за редким исключением, так что как сейчас получается - меня вполне устроит. Спасибо.

826

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Нет, это во всем диапазоне и как на уменьшение, так и на увеличение.

Вчера нагрузкой была лампочка, сегодня закрепил симистор на радиатор, нагрузил стаб кубом. Все нормально работает, наверное вчера сильно шустро ручку крутил.
kvic,  а что за "Обновите файл monitor.exe" две недели назад? Что-то новое?

827 (2023-08-22 15:33:01 отредактировано kvic)

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

что за "Обновите файл monitor.exe" две недели назад? Что-то новое?

Там скорректирована библиотека работы с com портом.
И счетчик времени до автостопа.
Но это по-моему ещё раньше было.

РК 35х1600

828

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

И счетчик времени до автостопа.

Это как?

829

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

Это как?

  • изображение_2023-08-22_155634674.png
    size: 8.12Кб type: png
  • backt.JPG
    size: 39.47Кб type: JPG
РК 35х1600

830

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic, не, как-то опять мимо меня прошло :)

831

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Добрый вечер! *HI*
Запускал сегодня перегон браги на сырец. Поначалу все было норм.. А через 4 часа началися чудеса.. *Wood* Для начала застыли все датчики температуры, и пропали показания напряжения в мониторе (на дисплее остались), пропала реакция на энкодер стаба, но установленное выходное напряжение сохранялось. Не помогло и подключение по шнурку. А дальше увидел вот что: .
После перезагрузки выключением все восстановилось, но на некоторое время. Дальше вот:

Ардуинки не сказать, чтоб горячие - чуть тепленькие, в корпусе не горячо.. Чтоб уплыло сразу два источника питания - слабо верится. ADUMка "задумалась"? *Hare* Есть у кого какие мысли?

  • IMG_20230824.jpg
    size: 124.99Кб type: jpg
  • IMG_20230824_1.jpg
    size: 112.23Кб type: jpg

832 (2023-08-24 19:19:13 отредактировано kvic)

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Joker74 ©:

кого какие мысли?

Может контакты?
---
Подскажи, на какой мощности произошли такие чудеса?

РК 35х1600

833

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

У меня на регуляторе часто показания зеркалятся. Но у меня прошивка старая, надо свежую залить.

Homo est mundi pars

834

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Уже на рабочем режиме, где-то на 1.6-1.8 кВт. Контакты - вряд ли, чтоб сначала на одном дисплее, потом на втором.. Причем, снятие передней панели ничего не меняет. Явно кто-то поплыл из чипов при температуре...
Все ж грешу на ADUMку, она снизу платы, а блок висит на кубе (50 л кег), через 2 см. пенополиуретановой теплоизоляции, но нагрев все равно присутствует. Внутри корпуса градусов 40, под платой может 45-47, но это не та температура, чтоб нормальный кристалл поплыл.. А вот, если "китайский", то может быть.. А радиатор (снаружи корпуса), при разгонном режиме - 25А при 210В греется не выше 40 (с "карлсоном")..

835

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

И,kvic, неадекватно работает энкодер

kvic ©:

Не пробовал этот энкодер подключить на место энкодера в комплексе?

Энкодер надо перепаивать, это сложно. Купил ардуинку, залил в нее "штатную" программу и все прекрасно регулируется. В "старую" ардуинку залил эту же программу - все прекрасно регулируется. Вывод: почему-то первоначально криво стала прога.
kvic, теперь разницы между штатной программой и той, что подправленная от вас, не ощущаю.
Не понял принципа сведения показаний напряжения подстроечником, но пока оставил на потом.
Наконец-то попробовал изготовление платы принтером и утюгом. Прикольно :)

Ардуинку посадил на разъемы, купил длинный на сорок позиций и порезал на нужное число. В какой-то теме высказывался против их применения. Ответственно беру свои слова в зад. Просто не знал как они изготовлены и как в них организован "обжим". Все там прекрасно и не идет ни в какое сравнение например с автомобильными папа-мама.

  • 82.jpg
    size: 309.28Кб type: jpg
  • 83.jpg
    size: 304.61Кб type: jpg

836

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

В общем не теоретик я, так что не могу, с научной точки зрения и опыте поколений, обосновать то, что стаб по одной схеме немного хандрит у меня дома и прекрасно работает... в альтернативном месте. На днях дома провел ректификацию со стабом из данной темы - никаких претензий. То ли "Кузе" он больше по вкусу(чем предыдущий), то ли еще какие причины :) Не знаю.
Теперь моя электроника выглядит так:

Связи стаба с компом пока нет. Надо делать маленькую платку под ADUM1250.
К стати, никто не ставил вместо нее  ISO1540DR?

  • 85.jpg
    size: 49.08Кб type: jpg

837

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic, Плату получил, спасибо. Сделано неимоверно круто. Мне спичкой в жизни б так не нарисовать, да и утюгом тоже.
Хотел начать пилить корпус, но подожду экранов, уже на подходе.

838

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic, я правильно понял, что резисторы R6, R7, R8, впаиваются если энкодер "голый"?

839

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

Андрей6319 ©:

резисторы R6, R7, R8, впаиваются если энкодер "голый"

Да.
И то, если энкодер "дуркует".
Можно сразу не ставить.

РК 35х1600

840

Re: Программно-аппаратный комплекс управления ректификационной колонной.

kvic ©:

Да.
И то, если энкодер "дуркует".
Можно сразу не ставить.

О как. А я кондеры и резюки на него напаиваю :)