376 (2021-06-03 21:24:55 отредактировано Хоттабыч)

Re: Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART

Прошу пардону...  Разьем силовой подключения к тиристору - А1, А2, управление, нейтраль.

Сейчас проверил - ситуация изменилась - при подаче напряжения вкл регулятора и нагрузки - потребление нагрузки 2,7 кВт.  Вне зависимости от режимов регулятора.
п.с .
Контроль: на входе стоит вольт-ампер-ваттметр. Смотрю на него . Ну и ТЭН - шум в кубе , это  реальный режим разгона. Но есть некоторый нюанс -  Если тиристор был бы отрыт на полную потребление должно быть 3,5 кВт, а реально 2,7.  Это по прежним прогонам.  Входное напряжение сейчас 245 вольт. ТЭН 3 кВт

Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).  1,5" (царги 60+70+80)  СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, Автономное охлаждение.

377 (2021-06-03 21:34:44 отредактировано )

Re: Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART

Хоттабыч, отключи разъём, подай питание.
Что на выходе будет.
Надеюсь силовые и сигнальные цепи разнесены?

Хоттабыч ©:

А1, А2, управление, нейтраль.

А1 это ещё синхронизация с сетью и питание логики,
А2 измерение выходного напряжения.
Может там где оторвал?
Хотя при отсутствии синхронизации симистор будет всё время закрыт.
А при обрыве цепи измерения выхода могут появиться чудеса.

РК 35х1600

378

Re: Стабилизированный регулятор на базе Arduino с управлением через UART

Отпишусь сейчас (хотя причину поведения нашел на следующий день)  - может кому и пригодится.
Был обрыв подачи питания на регулятор. На схеме указано в каком месте.
При этом регулятор включался, показывал дисплей, но не корректно регулировал.
Регулятор использую с бескорпусным трансформаторным преобразователем 220-5 (как на первой странице)

  • обрыв питания.jpg
    size: 187.93Кб type: jpg
Куб 40 л., ТЭН, Стабилизаторы: от kvic + РМВ-К,
Колонна: 2", (царги 75+75 см).  1,5" (царги 60+70+80)  СПН 3,5 нержавейка; СПН 4,0 медь. Димрот. Отбор по жидкости.
Автоматика TMAS, Samovar, Автономное охлаждение.