1 461

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Тимош, это решение проблемы.
Четланин, но я не могу понять почему одна плата реле работает правильно,другая наоборот. Между ними есть разница, которую надр установить.

1 462

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

но я не могу понять почему одна плата реле работает правильно,другая наоборот

если, я правильно понял там есть перемычки которые меняют полярность управления. О которых писал Иван.

Человека губят не принципы, а отступления от своих принципов.

1 463

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

почему одна плата реле работает правильно,другая наоборот

Дмитрий Васильев, на плате реле, кроме самого реле, есть ещё и другие элементы, оптопара, транзистор. И от того как они подключены, будет зависить логика работы этой платы.

1 464 (2018-08-25 00:07:37 отредактировано )

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Там перемычки стоят для изминения типа управления:
3 контакта :
5v
GND
управляющий пин

2 контакта:
GND
5 V на включение/выключение реле(подается на in1 реле- в зависимости от того каким каналом реле надо управлять)
Вроде так

Четланин, я это прекрасно понимаю,нокак определиться перед покупкой реле если толкового описания нет?

1 465 (2018-08-25 00:10:39 отредактировано Тимош)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Четланин ©:

есть ещё и другие элементы, оптопара, транзистор. И от того как они подключены, будет зависить логика работы этой платы

если не усложнять, переставить перемычку и всё будет наоборот. Если нет перемычки, то low  на hig

Человека губят не принципы, а отступления от своих принципов.

1 466 (2018-08-25 00:15:24 отредактировано Дмитрий Васильев)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Тимош, на большинстве реле есть переивчка
jd-vcc (это наш случай подключения)
vcc-gnd

Так вот, если вы переставите перемычку на vcc-gnd - у вас будет короткое замыкание. Это перемвчкой меняется не "полярность" а тип управления (о чем я писал выше - 3контакта и 2 конткта)

Я сжег таким макаром уже не одну релюху, поэтому если вам интересно переставьте перемычку-проверьте,( но я вам и так скажу - будет кз)

1 467

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

как определиться перед покупкой реле

На всех блоках реле на выходе три контакта, н.о. и н. з. Коммутировать их под свои нужды.

1 468

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Четланин, сколько вы собрали таких тмас?

1 469

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

5 V на включение/выключение реле

извиняюсь, 5в это питание, оно постоянно. Управление надо подавать на пин управление или low или hig.

Человека губят не принципы, а отступления от своих принципов.

1 470 (2018-08-25 00:25:25 отредактировано Дмитрий Васильев)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Тимош, посмотрите внимательно на схему
[*][/*]

  • Screenshot_2018-08-25-00-23-03-230_com.android.chrome.png
    size: 137.85Кб type: png

1 471

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

Я сжег таким макаром уже не одну релюху

Во это для меня новость. Не понимаю.

Человека губят не принципы, а отступления от своих принципов.

1 472 (2018-08-25 00:30:20 отредактировано Дмитрий Васильев)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

d.styler, глянь схему, скажи свое мнение

Тимош, так на схеме все нарисовано. Если ставить перемычку на vcc-gnd, то земля обьединяется с gnd. А напряжение (5 v ) подается на in1. Если перемычка в другом положении то пиьание подается посьоянно, а управляющий сигнал берется с пина.
Что б было понятнее- аналоговое и цифровое управление.

1 473 (2018-08-25 00:35:05 отредактировано Тимош)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

Тимош, посмотрите внимательно на схему

2 контакт управляющий, подаш + получишь включение, 0 не сработает. перемычки не вижу.
на этой схеме только управление с TMAS

Человека губят не принципы, а отступления от своих принципов.

1 474

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев, ну в схемах меня в лохи можешь смело записывать...  :[
То есть имеем 2 ардуины с одинаковой прошивкой, и одинаковые абсолютно реле сконфигурированные опять же одинаково -- и они срабатывают по разному?

1 475 (2018-08-25 00:37:38 отредактировано )

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

d.styler, как раз таки реле (как выяснилось) срабатывают по разному

Тимош, переставьте перемычку и проверьте)

1 476

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев ©:

Тимош, переставьте перемычку и проверьте

Тимош ©:

на этой схеме только управление с TMAS

Человека губят не принципы, а отступления от своих принципов.

1 477

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев, весьма интересно... Но с другой стороны - если в управлении ТМА поставить в управлении начальный уровень пина наоборот - сработает?

1 478

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев, права Apple - нельзя давать юзерам использовать свое железо - только свое - тестированное.

1 479

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

d.styler, ты только не подумай. Претензий к программе и комплексу нет никаких *REDWINE*

Просто у меня накопилась статистика по реле, которая пока не поддается никакой логической интерпритации))

1 480 (2018-08-25 01:17:33 отредактировано d.styler)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Дмитрий Васильев⇓ ©:

ты только не подумай. Претензий к программе и комплексу нет никаких

Да не вопрос - просто хочу сам понять как с этим бороться... Просто на самом деле - если именно делать массово - нужно контролировать характеристики железа, как не крути.