901 (2017-12-13 14:31:44 отредактировано Вова Лермонтовский)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Димон ©:

повысить точность датчика.

Ок. Попробую.

Медная РК, 42 мм., царга 1 м.

902 (2017-12-13 15:06:10 отредактировано Danil)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Вова Лермонтовский ©:

Насчет скачков по датчикам

Да скорей всего просто на границу дискретности датчика попало.
В колонне нормально будет работать. Только разрешение 0.0625 поставить надо будет.
А из за помех там скачки посерьезней у народа- то +80, то -50

Homo est mundi pars

903

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Danil,
Так и получилось. Пришел с работы, посмотрел, а там 0,5 стоит. Почему - ХЗ. Помню, что раньше было три знака после запятой. Выставил, как ты написал, пила стала мизерной.
Ну теперь буду знать.

Медная РК, 42 мм., царга 1 м.

904

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Вова Лермонтовский ©:

Пришел с работы, посмотрел, а там 0,5 стоит. Почему - ХЗ.

Вова Лермонтовский ©:

Точность не трогал. Как выставлено при создании программы, так и стоит.

905

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

valera,
Ладно. Как говорится, "проехали". Главное, что я понял, откуда у меня "пила" и, выставив другое разрешение датчика, убедился в отсутствии "свечек".
Попробую для начала собрать комплекс без пайки -  на разъемах. Будут "свечки" -  буду пропаивать.

Медная РК, 42 мм., царга 1 м.

906

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Alex.bcn ©:

то вот эти цветные проводки с коннекторами от китаез - никуда не годятся. Иван сразу говорил, что надо подгинать контакты, но даже после этого нет гарантии хорошего контакта.

Скажу за себя: часть пропаяна, бОльшая часть на китайских проводках с коннекторами.
При этом часть китайских коннекторов закреплена термоклеем.

Переделать всё на пайку собирался, но оказалось, что и так хорошо работает.

Так что сами по себе цветные проводки не очень страшны при их осознанном и аккуратном использовании.

907

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

И я добавлю: у меня полностью все на китайских проводочках, кроме data от датчиков t. Все отлично работает. Только паяются они отвратительно( шины на +5в  и gnd не делал, спаял провода).

Homo est mundi pars

908

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Danil ©:

Только паяются они отвратительно

При использовании флюс-геля и хорошего паяльника - паяются превосходно.

Я то свою меру отлично знаю, а вот вас... вас я давно наблюдаю. (с)

909

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Димон ©:

При использовании флюс-геля

Да я по-старинке все как-то, канифолью...

Homo est mundi pars

910

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Danil ©:

канифолью

Если уж втянулся в эту тему, паять придется периодически, тут переделать, там улучшить и т.д. Не пожалейте 200-300 рублей, купите несколько миллилитров флюс-геля в шприце, хватит на несколько лет при наших объемах. Уверяю, сразу перестанете материться при пайке любых компонентов и проводов.

Я то свою меру отлично знаю, а вот вас... вас я давно наблюдаю. (с)

911

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Димон ©:

флюс-геля

Он так и называется?

Homo est mundi pars

912

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Да, флюс гель для пайки.

Я то свою меру отлично знаю, а вот вас... вас я давно наблюдаю. (с)

913

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Я когла колонну паял, купил флюс "ТТ". Красный в баночке. И колонну спаял им бессвинцовым припоем, и  контакты к Ардуинке и датчику давления припаивал. Но китайские цветные проводочки отлично припаялись и с канифолью.

Медная РК, 42 мм., царга 1 м.

914

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Piper, всё верно, можно и с подручных средств,  плохого качества, сделать хорошую вещь. А можно и "золото" испортить.
Danil, речь шла именно о коннекторах китайских проводах, а не о самих проводах. Или ты именно их имел ввиду?

Как делать, что использовать, дело личное, но надёжность контактов - это главное. И если не обеспечить их надёжность, то страницы этой темы будут расти, как грибы, с вопросами "а почему у меня не работает???"

Пиво — интеллектуальный напиток. Какая досада, что его пьет так много идиотов.

915

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Alex.bcn ©:

речь шла именно о коннекторах китайских проводах, а не о самих проводах. Или ты именно их имел ввиду?

Да, про них. У меня нормально работают. Ронял несколько раз, все ок. Хотя, пайка, конечно, надежней, это бесспорно! Но две ардуинки я уже спалил, переткнул проводочки и погнали)) Прозапас еще три штуки лежат))

Homo est mundi pars

916 (2017-12-15 17:48:24 отредактировано Danil)

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Только я похвастался, что у меня нет свечей, и вот тебе...
Поменял вчера блок питания и началось. Было запитано от телефонной зарядки через uart ttl адаптер( просто + и - через него), нашел старую нокиевскую зарядку и кинул на нее. Так что, действительно, похоже, что свечи это косяк питания.

Homo est mundi pars

917

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

ТМАС начала еще и виснуть. Пришлось в экстренном порядке переделывать питание. Сделал все как было и как бабушка отшептала.

Homo est mundi pars

918

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Danil, это как? У меня было что секунды на графике останавливались. Соответственно температура стоит колом без изменений. Ошибок никаких, даже в меню можно зайти. Но температура не меняется, как и график не двигается...

919

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

valera ©:

это как? У меня было что секунды на графике останавливались. Соответственно температура стоит колом без изменений. Ошибок никаких, даже в меню можно зайти. Но температура не меняется, как и график не двигается...

Именно так и было. Стал перезагружать программу, а она не грузится- не находит железо. Поменял блок питания, все стало отлично!

Homo est mundi pars

920

Re: Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации

Danil ©:

Поменял вчера блок питания и началось.

Для меня давно показателем качества блока питания является вес его трансформатора ( при других равных условиях).
Чем больше масса сердечника, тем бОльшую мощность он может держать без проседания.

Свято чту Законы... Ома, Кирхгофа, Ньютона, Ломоносова.